请教梁配筋中箍筋和扭筋如何配
loveglass
loveglass Lv.7
2012年09月19日 11:10:48
只看楼主

如图:求教问题箍筋的配置是按G里面的数字0.5-0.5配,是否用加上VT里面0.1抗扭箍筋的数字后即按G0.6-0.6再配;还是说G0.5-0.5里面已经包括了VT里面抗扭箍筋的面积或者是要求。请各位大神赐教

如图:
求教问题箍筋的配置是按G里面的数字0.5-0.5配,是否用加上VT里面0.1抗扭箍筋的数字后即按G0.6-0.6再配;还是说G0.5-0.5里面已经包括了VT里面抗扭箍筋的面积或者是要求。请各位大神赐教

1.jpg


2.jpg

东来东往007
2012年09月19日 11:17:07
2楼
0.5已包括受扭箍筋。另外要注意VT中的0.1是抗扭箍筋单肢面积。
回复
loveglass
2012年09月19日 11:25:57
3楼

您说的要注意VT中得0.1抗扭箍筋单肢面积 是不是可以理解为及满足G0.5-0.5 又要满足单肢面积大于0.1
所以 单从这点上看这根主梁我配8@100/200 的箍筋完全是可以的吧!
回复
东来东往007
2012年09月19日 11:32:02
4楼

本例中VT0.1比较小,是普通斜截面抗剪控制的箍筋。
有时梁受扭矩比较大时,就可能出现抗扭箍筋的单肢截面要求控制的最后配箍
回复
liuxiang1356
2012年09月21日 10:11:35
5楼
本人新手,也有相同的疑问,碰到VT ,受扭钢筋如何配,还请老师傅解释下子
回复
liuxiang1356
2012年09月21日 10:23:29
6楼
需要把抗扭钢筋在结构施工图中标出来吗?比如N4 hrb400 12
回复
yuugii
2012年09月22日 09:19:50
7楼
本人认为抗扭的应该和前面的箍筋叠加,所以该配8@100/150
回复

相关推荐

APP内打开