闭式冷却水系统
skywei1980
skywei1980 Lv.5
2007年04月05日 09:14:08
来自于中央空调
只看楼主

现在有个工程是个办公楼的,上面说考虑办公楼租户的机房需要空调及各功能机房需要空调,设置三个独立的24小时闭式冷却水系统,每个按200冷顿制冷量配备.我想问一下这个24小时冷却水系统是提供冷冻水的吗?既然是冷却水系统它怎么会提供冷冻水呢?如果是工作原理是什么?

现在有个工程是个办公楼的,上面说考虑办公楼租户的机房需要空调及各功能机房需要空调,设置三个独立的24小时闭式冷却水系统,每个按200冷顿制冷量配备.我想问一下这个24小时冷却水系统是提供冷冻水的吗?既然是冷却水系统它怎么会提供冷冻水呢?如果是工作原理是什么?
免费打赏
skywei1980
2007年04月05日 16:33:16
2楼
怎么没有响应?
回复
zyb19820406
2007年04月06日 12:06:49
3楼
有点晕!比较费解!冷却水系统都是开式的吧,冷冻水系统是闭式的!
回复
huoku2007
2007年04月06日 13:48:14
4楼
不知道是楼主太菜还是我太菜 总之看了有点晕
回复
rob_su
2007年04月06日 13:48:32
5楼
冷凝器换热量=蒸发器换热量+压缩机功率
│ │
冷却水 冷冻水
回复
rob_su
2007年04月06日 13:50:25
6楼
冷凝器换热量=蒸发器换热量+压缩机功率
(冷却水) (冷冻水)
回复
skywei1980
2007年04月06日 14:07:00
7楼
因为平时我们也可以看到有的书上写到过渡季节可以通过冷却塔提供免费冷量吗。
回复
yunfeng5245
2007年04月07日 21:15:26
8楼
按200冷吨制冷量配备是指冷却系统的换热量要符合主机产生200冷吨的制冷量要求吧
回复
rob_su
2007年04月08日 00:15:41
9楼


据我所知,过渡季节的节能是指是全新风运行,与冷却塔没什么关系
回复
nky6666
2007年04月08日 00:26:04
10楼
是给机房空调用的吧。闭式冷却塔是有的,你可以在电子样本里面找一下
回复
csrco
2007年04月19日 18:56:44
11楼
就是空调系统喽,要用闭式冷却循环的啦。既然是冷却水当然不提供冷冻水了,当然不存在后面两个问题了。

对了,告诉我你们是什么工程,可以联系我吗?我是专门做冷却塔的,尤其是闭式的冷却塔。