变电所内一直存在的问题
huiyuanjian
2007年04月04日 16:42:41
只看楼主

有一个10KV变电所内所用变容量为50KVA,有二个所用变,交流带自动投切的,为什么二个所变都在运行,如要退出一个投切后由其中的一个所变带空调时,这个所变的熔丝就坏,请高手分析一下原因,10KV侧熔丝为3A,空调为交流220V。功率没看到是多少的,

有一个10KV变电所内所用变容量为50KVA,有二个所用变,交流带自动投切的,为什么二个所变都在运行,如要退出一个投切后由其中的一个所变带空调时,这个所变的熔丝就坏,请高手分析一下原因,10KV侧熔丝为3A,空调为交流220V。功率没看到是多少的,
免费打赏
woniu888
2007年04月04日 20:09:44
2楼
你给的条件太少了,两个所变是并列运行吗?空调是多大功率的?
回复
shaofuqiang1958
2007年04月04日 23:45:16
3楼
空调的输入功率至少为1.5匹.3A只能承担660W的负载.你的熔断器换成10A的.
回复