大家好,600V的电机37KW,星三角启动,接触器该怎样选啊?多大才合适?我们国内都是400V的
大家好,600V的电机37KW,星三角启动,接触器该怎样选啊?多大才合适?我们国内都是400V的
2楼
我记得ABB有AC660V,DC1000V的接触器,你不防找找看!
回复
3楼
我觉得选70A的就差不多了
回复
4楼
CJ20或CJ40的都可以.你确定电机在600V时是接成角接的吗?如果是用25A的接触器就够了.
回复
5楼
不至于到70A吧,最大按照400V的星三角来配,我查过资料,600V时可是400V1.5倍左右,
也就是说(比如)400V11KW那就是600V23KW,大了1.5倍呀?还要70A的吗?直接启动还差不多,
不明白,还望说明白
回复
6楼
设计电路除了考虑电路稳定,合理性之外,还要考虑原器件的价格。电流容量越大的器件,价格就越贵。
工厂通常把主接触器和热继电器连在一起安装,很少用独立型热继电器。综合多个方面,最好的电路接线方式,
就是:主接触器和Δ接法接触器进线端并联,热继电器接在主接触器下面。那样流过2个接触器的电流一样大,
接触器和热继电器的容量选定也降低。
根据电机功率P=1.73*U*I*COSΦ*η ,线电压U=600v,功率P=37KW,功率因素和效率估计在0.85左右,
算出额定线电流I=50A左右,那流过每个接触器的电流I1=50/1.73=29A , 可以选用西门子 3TB(TF)44, 触点容量32A
热继电器电流整定,是额定工作时,流过它的电流的1.1倍,所以i=32A 可选用西门子 3UA5840 25-40A,
至于Y接法的那个接触器,只是启动时候用,流过的电流也只有29/1.73=17A 可选用西门子 3TB(TF)43, 触点容量22A
断路器电流容量整定,是额定线电流的1.4倍,等于70A 可以选施耐德 NSC-100/3P 75A
我的回答不知满意否呢,祝你好运!
[
本帖最后由 lcb6954 于 2009-9-9 13:44 编辑 ]
回复
7楼
平常多看一下说明书 参考一下
回复
8楼
国产的接触器都可以做到的,你勿需当心
回复
9楼
6楼的回答很详细了。不过我用过西门子的3TF47系列的接触器,这个系列有400V的,也有690V的,买的时候一定要看好。
回复