断电后,架空线带电
kanghoulai
kanghoulai Lv.2
2007年04月03日 20:57:13
只看楼主

请教一下大家,我们架空的钢心裸铝线还未送电,怎么线路上就有电压呀,请大家指教指教.谢谢

请教一下大家,我们架空的钢心裸铝线还未送电,怎么线路上就有电压呀,请大家指教指教.谢谢
免费打赏
hn4s1812
2007年04月05日 17:56:52
22楼
感应电的可能性大.安全操作规程规定,线路上工作点两端必须装接地线,否则属于违章
回复
短路以后
2007年04月05日 18:41:14
23楼
同意6楼意见。如果线路很长,静电就不可忽视!做好安全措施,毕竟安全第一!经典打人也是很厉害的。
回复
wang8067
2007年04月05日 18:51:41
24楼
估计这种情况是线路呈容性存储的电,这种情况可放电后在测;或由于附近带电线路感应电的可能性大.安全操作规程规定,线路上工作点两端必须装接地线
回复
lyjling
2007年04月05日 19:12:37
25楼
某段线路上空可能有别的线路跨越,产生感应电,我们公司去年就发生过这样的事,因为安全措施不到位,施工时接地错误所至.感应电伤人事故并不少见.
回复
zjc19700910
2007年04月05日 19:25:00
26楼
有其它电力线跨越和平行,也会出现上面的情况。只要挂好接地线就行,但要接地良好
回复
yj751202
2007年04月05日 19:41:17
27楼
我同意3楼意见
回复
fang511yin
2007年04月05日 20:28:55
28楼
同意三楼的|~~~~
回复
luipei2006
2007年04月05日 21:11:56
29楼
线路通过附近如有大功率的无线电发射塔之类的设施也会出现这种情况.搞好接地,安全第一.
回复
hangengli
2007年04月05日 21:15:42
30楼
有人本身自己带电,
回复
caibingchen
2007年04月05日 21:25:04
31楼
呵呵,不错!!