现有一个项目使用板式换热机组.饱和蒸汽压力为0.5MPa(绝对压力),换热量为3000KW.请问蒸汽耗量是多少?最好有计算公式.另蒸汽凝结水的温度为多少?是如何确定的?请大家帮忙解答.
现有一个项目使用板式换热机组.饱和蒸汽压力为0.5MPa(绝对压力),换热量为3000KW.请问蒸汽耗量是多少?最好有计算公式.另蒸汽凝结水的温度为多少?是如何确定的?请大家帮忙解答.
2楼
蒸汽消耗量为4.3T
回复
3楼
请楼上的把计算公式写一下。另蒸汽凝结水的温度为多少?是如何确定的?。
回复
4楼
是不是问题太简单了,简单到没有人来回答.那我自己顶一下.请斑竹帮我解答一下.
回复
5楼
计算公式我不太详细,我只知道60万大卡等于1T蒸汽
回复
6楼
另蒸汽凝结水的温度为多少?是如何确定的?。
回复
7楼
凝结水温度很难控制
肯定二次侧回水温度,蒸汽直接交换凝水温度一般很高
回复
8楼
蒸汽的温度一定得高于另一侧的低温水进水口温度,至于蒸汽量得考虑蒸汽焓值和冷凝水焓值
回复
9楼
既然都没有人回答,那我来说吧
公式:蒸汽耗量=热量/(饱和蒸汽压力对应的蒸汽焓值-凝结水焓值)
具体为:G=Q/[277.7*(h-4.187tn)]
G:蒸汽耗量 t/h
Q:被加热水热量(W)
h:对应压力饱和蒸汽比含(Kj/Kg) 此项可查饱和蒸汽参数表取得
tn:流出板换的凝结水温度 摄氏度
回复