现场经常会遇见估算铜排载流量,以前网上看见帖子 A(载流量)= 排宽*排宽系数 这个公式误差比较大 所以请教更简单的 比较精确点的计算方法
现场经常会遇见估算铜排载流量,以前网上看见帖子 A(载流量)= 排宽*排宽系数 这个公式误差比较大 所以请教更简单的 比较精确点的计算方法
2楼
A(载流量)= 排宽*(排厚+8.5)
500A=40*(4+8.5)
540A=40*(5+8.5)
1850A=100*(10+8.5)
2050A=100*(12+8.5)
1650A=100*(8+8.5)
回复
3楼
谢谢上面的朋友
回复
4楼
有出处吗?
回复
5楼
有一简单计算方法,即 单根矩形铜排载流量 = 排宽 * ( 排厚 + 8 )
双层载流量=1.5倍单层载流量
三层载流量=2.0倍单层载流量
这种算法在网上到处都能查到。
回复
6楼
铜排载流量=排宽*厚度系数
40℃时的厚度系数=排厚+8
双层铜排[40℃]=1.56~1.58*单层铜排[40℃]
三层铜排[40℃]=2*单层铜排[40℃]
四层铜排[40℃]=2.45*单层铜排[40℃]
铜排[40℃]=铜排[25℃]*0.85
回复
7楼
双层载流量=1.58倍单层载流量
三层载流量=2.0倍双层载流量
单根矩形铜排载流量 = 排宽 * 系数 * 1.3
厚度---系数:3mm---10;4mm--12; 5mm--13; 6mm--14; 7mm--15; 8mm--16; 10mm--18; 12mm--20; 14mm--22; 15mm--23
回复
8楼
铜排载流量=排宽*厚度系数
40℃时的厚度系数=排厚+8
双层铜排[40℃]=1.56~1.58*单层铜排[40℃]
三层铜排[40℃]=2*单层铜排[40℃]
四层铜排[40℃]=2.45*单层铜排[40℃]
铜排[40℃]=铜排[25℃]*0.85
又学一招!不错!
回复
9楼
40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20.5;10厚时为18.5;依次为:
[12-20.5,10-18.5,8-16.5,6-14.5,5-13.5,4-12.5]
双层铜排[40℃]=1.56~1.58×单层铜排[40℃](根据截面大小定)
3层铜排[40℃]=2×单层铜排[40℃]
4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃] ×2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)
铜排[40℃]= 铜排[25℃] ×0.85
铝排[40℃]= 铜排[40℃]÷1.3
例如求TMY100×10载流量为:
单层:100×18.5=1850(A)[查手册为1860A];
双层:2(TMY100×10)的载流量为:
1850×1.58=2923(A);[查手册为2942A];
三层:3(TMY100×10)的载流量为:
1850×2=3700(A)[查手册为3780A]
以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
回复
10楼
受益匪浅啊!多谢了!!!!!!!!!!!!
回复
11楼
有一简单计算方法,即 单根矩形铜排载流量 = 排宽 * ( 排厚 + 8 )
双层载流量=1.5倍单层载流量
三层载流量=2.0倍单层载流量
这种算法在网上到处都能查到。
回复