现浇板板面负筋端部是否带弯钩
bcabca
bcabca Lv.2
2007年04月02日 20:10:14
来自于建筑施工
只看楼主

现浇板板面负筋端部是否必须带弯钩

现浇板板面负筋端部是否必须带弯钩
免费打赏
古今
2007年04月02日 21:35:50
2楼

负筋是要弯90度的,其高度为板厚减去一个保护层厚度。
回复
bobolovewjl
2007年04月02日 23:26:21
3楼
????有个疑问啊 不是减去两个保护层厚度吗?比较菜 请教高手!
回复
bcabca
2007年04月03日 12:16:00
4楼
分不分钢筋级别,是否所有钢筋都要带? 2、3级钢有人说可不带,有何依据?
回复
huangwenbin32
2007年04月04日 16:52:02
5楼
只要是板面负筋,都要带90度的弯钩,
2、3级钢作为板底筋时,一般情况下,不需要做弯钩,
板面负筋弯钩的高度只要板厚扣除一个保护层厚度,就是扣除面上的保护层厚度。
回复
bobolovewjl
2007年04月04日 23:20:37
6楼
那也就是说往下一直弯到板底吗?
回复
lindanyu
2007年04月05日 11:42:20
7楼
应该是减去两个保护层
回复
spy0378
2007年04月06日 11:09:50
8楼
底板2、3级钢筋可以不带弯钩
一级钢筋作为分布筋时也可以不带弯钩

负筋要求带90度弯钩,深入板底
回复
dongdong1007
2007年04月08日 19:02:35
9楼
那个钩只是起到构造作用,起到支撑作用,如果能在端部加上小马凳,你可以不加,板的负弯矩钢筋主要是起到防开裂作用,板的主要受力还是下部钢筋
回复
张景轲
2007年04月11日 11:16:58
10楼
一般的设计图纸都有要求的,一般来说要带90度弯钩,但是要减去2个保护层厚度弯钩的作用主要是为了保证负筋位置的正确.
回复
yzw523
2007年11月18日 18:23:52
11楼
应该是减去2个保护层厚度啊
回复

相关推荐

APP内打开