关于温度控制
wang-yuji
wang-yuji Lv.2
2007年04月02日 13:01:00
只看楼主

手上有一个工程,控制一只24KW发热管(开关控制)想用固态继电器,不知该如何选型,请各位高手指教。

手上有一个工程,控制一只24KW发热管(开关控制)想用固态继电器,不知该如何选型,请各位高手指教。
免费打赏
hyb8265
2007年04月04日 20:31:00
2楼
我认为类似于选择断路器,只要是额定电流的0.95In~1.25In即可,该值一般是选择量程的2/3~3/4,因为固态继电器(SSR)除了起到控制作用外,另一作用就是保护报警作用。以上仅供参考。
回复
jime_125
2007年04月30日 15:53:27
3楼

固态继电器?
现在用得很少啦
回复
hzkejun
2007年05月05日 11:51:37
4楼
我们是杭州市集成科技有限公司,专业生产固态继电器的厂家,质量可靠,品种齐全,欢迎选购,袁克军,0571-57109910,0571-567109810,13967134591,商祺.
回复
hryjs
2007年05月05日 12:07:47
5楼


负荷的单相的还是三相的?
回复
qbw4607
2007年05月05日 17:36:45
6楼
固态继电器实际是可控硅开关元件,选择时要留有充分的余地,此外安装要有良好的散热环境。故建议,如果额定电流为I,那么应该至少取3I的元件。
回复
w000321
2007年05月06日 14:15:04
7楼
手动?自动? 手动Im=2.25Ie
回复
rxf760916
2007年05月10日 19:51:21
8楼


我建议你选择可控硅触发控制,这样控制精度和要求都会比较理想的,如果有什么问题可以随时咨询我05796203833
回复
qty333
2007年05月11日 20:10:59
9楼
按电流,按控制电压选
回复
liuxuesheng-001
2007年05月15日 11:35:23
10楼
告诉你个窍门:
你选两倍的额定电流, 别用固态 用可控硅,配个带风扇的散热器,故障率底
温度控制起好选,输出3---24V的控制电压信号就可以.
回复
ufocome
2007年05月15日 12:33:48
11楼
说清楚一点,什么接法,大大电压
回复