焓湿图应用
optimic
optimic Lv.5
2007年04月02日 08:35:44
只看楼主

假如在焓湿图上,净化空调和一般中央空调拥有一样的焓湿图,各个状态点都相同,那么冷量和风量就成一次线性关系,但事实不是这样的,那在焓湿图是依据什么来确定的了,  是风量还是冷量,当用冷量和风量相互验证时,是取大的一个,还是小的一个,不知说的是否详细,望各位高手能给我指点 明路,

假如在焓湿图上,净化空调和一般中央空调拥有一样的焓湿图,各个状态点都相同,那么冷量和风量就成一次线性关系,但事实不是这样的,
那在焓湿图是依据什么来确定的了,  是风量还是冷量,
当用冷量和风量相互验证时,是取大的一个,还是小的一个,
不知说的是否详细,望各位高手能给我指点 明路,
免费打赏
vincent_nk
2007年04月02日 08:47:04
2楼
如你所说,“假如在焓湿图上,净化空调和一般中央空调拥有一样的焓湿图,各个状态点都相同,那么冷量和风量就成一次线性关系”。事实就是这样。
回复
zhazhongqing
2007年04月02日 10:13:55
3楼
做净化时 冷量好象可以通过风量来计算的. 通过焓湿图.
回复
optimic
2007年04月02日 11:50:12
4楼
前些天去面试,别人告诉我是先算出冷量,在来算风量,把我搞糊涂了
回复
vincent_nk
2007年04月02日 12:58:39
5楼

这种情况只适用于露点送风。
回复
mqp2006
2007年04月02日 13:01:12
6楼
不能一概而论
具体来说看你怎么设计的
回复
zgforyou
2007年04月02日 16:49:06
7楼
是返回来凑风量的。
回复
taoxinhua63.com
2007年04月03日 13:40:17
8楼
一般情况下,风量满足要求,冷量基本是满足要求的
回复
vincent_nk
2007年04月03日 14:28:24
9楼

民用项目可以这样说
回复
optimic
2007年04月03日 15:26:02
10楼
那净化项目怎么说了
回复
optimic
2007年04月03日 15:30:55
11楼
那 净化工程怎么说了,
回复

相关推荐