2楼
一般设置在内力最小处,这样的布置应该经济些,节点受力也最合理
一般用PKPM的STS做时先建一个稍微粗糙的模型,根据内力变化在最终确定变截面的位置,当然内力最小处不是固定的,他也受钢梁自身重量的变化而变化.
回复
3楼
基本同意楼上的说法,想要使结构受力合理,并达到最佳的经济效果,还是要经过反复计算,多次调整。
回复
4楼
基本同意楼上的说法,想要使受力合理,并达到最佳的经济效果,还是要经过反复的计算,多次的调整。
回复
5楼
应该按照受力分析图的曲线,在弯距和剪力综合较小的位置.对于门式刚架,经验上可以按4:6或4.5:5.5设计.
回复
6楼
我感觉也是这样,呵呵
回复