十万级洁净室改造为万级洁净室
jalk
jalk Lv.2
2007年04月01日 16:25:39
只看楼主

一个十万级的洁净室,送风方式为上送风单侧下回风(只有一面墙有回风柱),换气次数为16次,温湿度均已满足生产的需求,洁净室也达到十万级的要求。现由于生产的需要,这个十万级的洁净室需改为万级洁净室。请问各位高手,这个无尘室应如何改造才能省钱又能满足要求。(冷源可提供的负荷只有10RT(US)

2007年04月03日 10:12:39
2楼
只有重做,16次达不到1万。
回复
coborn
2007年05月01日 14:17:13
3楼
可以有几个办法达到目的,比如加FFU,加装洁净风柜等形式。具体要根据现场而定,本公司从事这一行,可互相交流。e-mei:1968qq@163.com.l
回复
luyachun_0523
2007年05月09日 09:44:21
4楼
增加一排回风夹道,16次/h的换气次数远远达不到1万级,考虑增加风机过滤单元,达到洁净要求。
回复
niniguo58
2016年10月20日 22:17:08
5楼
进来学习了