短肢剪力墙结构是否需要0.2V0的调整?
fk75
fk75 Lv.2
2007年04月01日 10:20:35
只看楼主

在短肢剪力墙结构中许多连梁跨高比大于5,应按框架梁设计,短肢剪力墙的刚度也较一般剪力墙小,接近框架柱,这时短肢剪力墙结构是否需要0.2V0的调整?向各位请教,谢谢.

在短肢剪力墙结构中许多连梁跨高比大于5,应按框架梁设计,短肢剪力墙的刚度也较一般剪力墙小,接近框架柱,
这时短肢剪力墙结构是否需要0.2V0的调整?向各位请教,谢谢.
免费打赏
miyou6
2007年05月30日 11:40:22
2楼
不用调整了吧,02Q是为了保证框架在煎力墙出现问题时还能工作,这是针对框剪结构才有的啊,
回复
bzh2005
2007年11月28日 15:39:46
3楼
不用调整了,0.2Q0调整什么啊,本来就是短肢剪力墙啦,又不是框剪