特种变压器声音问题
bati3345
bati3345 Lv.6
2007年03月31日 19:54:27
来自于变压器
只看楼主

公司有整流变压器一台.1250KVA.三相变六相.刚大修投运,在负荷在80%以下有噪音,而且声音比较尖.但负荷到80%以上时声音就变小了,个人理解不通.请各位高手来说说

公司有整流变压器一台.1250KVA.三相变六相.刚大修投运,在负荷在80%以下有噪音,而且声音比较尖.但负荷到80%以上时声音就变小了,个人理解不通.请各位高手来说说
免费打赏
qreqgf
2007年11月05日 15:43:59
2楼
负荷轻的时候是不是电压有点偏高,导致铁心中的磁通密度高于满负荷的时候导致的。也有可能是谐波的原因,但谐波这个问题就太复杂了,我也不是很内行!