学习《公共建筑节能设计标准》(修订)(五)续(四)
小虫v
小虫v Lv.7
2007年03月31日 16:50:54
只看楼主

例11 试计算加气混凝土墙(ρ0= 500kg/m3)热工性能[墙厚 200mm、两面粉石灰水泥沙浆(ρ0= 1700kg/m3) 厚 20mm ]。  加气混凝土墙材料热阻 R=δ/λ=0.20/0.19=1.053(m2·K) / W  石灰水泥沙浆材料热阻 R=0.02/0.87×2=0.046(m2·K) / W  加气混凝土墙传热阻 冬季 R0=Ri+R+Re =0.11+1.053+0.046+0.04=1.249 (m2·K) / W

例11 试计算加气混凝土墙(ρ0= 500kg/m3)热工性能[墙厚 200mm、两面粉石灰水泥沙浆(ρ0= 1700kg/m3) 厚 20mm ]。
  加气混凝土墙材料热阻 R=δ/λ=0.20/0.19=1.053(m2·K) / W
  石灰水泥沙浆材料热阻 R=0.02/0.87×2=0.046(m2·K) / W
  加气混凝土墙传热阻 冬季 R0=Ri+R+Re =0.11+1.053+0.046+0.04=1.249 (m2·K) / W
  加气混凝土墙传热系数 冬季 K=1/ R0=1/1.249=0.801W/(m2·K)
  加气混凝土墙传热阻 夏季 R0=Ri+R+Re =0.11+1.053+0.046+0.05=1.259(m2·K) / W
  加气混凝土墙传热系数 夏季 K=1/ R0=1/1.259=0.7940.4~0.6W/(m2·K)
  ( 200mm厚加气混凝土墙,两面粉厚 20mm石灰水泥沙浆的热工性能不能满足严寒和寒冷地区要求。可用于夏热冬凉和夏热冬暖地区,但不宜湿贴花岗石板)
小虫v
2007年03月31日 16:51:07
2楼
例12 试计算加气混凝土墙(ρ0= 500kg/m3)热工性能[墙厚 350mm、两面粉保温沙浆(ρ0= 800kg/m3) 厚 20mm ]。
  加气混凝土墙材料热阻 R=δ/λ=0.35/0.19=1.842(m2·K) / W
  保温沙浆材料热阻 R=0.02/0.29×2=0.138(m2·K) / W
  加气混凝土墙传热阻 冬季 R0=Ri+R+Re =0.11+1.842+0.138+0.04=2.13(m2·K) / W
  加气混凝土墙传热系数 冬季 K=1/ R0=1/2.13=0.469W/(m2·K)
  加气混凝土墙传热阻 夏季 R0=Ri+R+Re =0.11+1.842+0.138+0.05=2.14(m2·K) / W
  加气混凝土墙传热系数 夏季 K=1/ R0=1/2.14=0.467 >0.45W/(m2·K)
  ( 350mm厚加气混凝土墙,两面粉厚 20mm保温沙浆厚 20mm的热工性能不能满足严寒A区要求。)
回复
小虫v
2007年03月31日 16:51:19
3楼
例13 哈尔滨市一建筑, 长 30 m、宽 10 m 、高 19.8m、层高 3.3m,全部采用玻璃幕墙,分格 1800 mm × 2100mm,试设计玻璃幕墙,并选用玻璃及保温层。
  解:哈尔滨市属严寒A区
  体形系数S=F/V=(30×19.8×2+10×19.8×2+30×10)/(30×10×19.8)=0.317>0.3
  不透光部分(K≤0.40 W/(m2·K))每层高 1 m(1/3.3=0.303)采用断热型材6+9+6中空玻璃幕墙,后加 110 mm 保温棉、 80mm封闭空气层。
  断热型材中空玻璃幕墙传热阻 R= 0.137(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热阻
  冬季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+Re =0.11+0.137+0.11/0.05+0.18+0.04=2.667(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/2.667=0.375 W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热阻
  夏季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+Re =0.11+0.137+0.11/0.05+0.15+0.05=2.657(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/2.657=0.376<0.4 W/(m2·K)
  窗墙比 1-0.303=0.697>0.5 选用K≤1.5 W/(m2·K)的玻璃幕墙
回复
小虫v
2007年03月31日 16:51:29
4楼
14 长春市一建筑, 长 40 m、宽 30 m 、高 50m、层高 3.3m,全部采用玻璃幕墙,分格 1800 mm × 2100mm,试设计玻璃幕墙,并选用玻璃及保温层。
  解:长春市属严寒B区
  体形系数S=F/V=(40×50×2+30×50×2+30×40)/(30×40×50)=0. 137<0.3
  不透光部分(K≤0.5 W/(m2·K))每层高 1 m(1/3.3=0.303)采用断热型材6+9+6中空玻璃幕墙,后加 80 mm 保温棉、 80mm封闭空气层。
  断热型材中空玻璃幕墙传热阻 R= 0.137(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热阻
  冬季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+Re =0.11+0.137+0.08/0.05+0.18+0.04=2.067(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/2.067=0.484 W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热阻
  夏季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+Re =0.11+0.137+0.08/0.05+0.15+0.05=2.047(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/2.047=0.489<0.5 W/(m2·K)
  窗墙比 1-0.303=0.697>0.5 选用K≤1.8 W/(m2·K)的玻璃幕墙
回复
小虫v
2007年03月31日 16:51:39
5楼
例15 银川市一建筑, 长 25 m、宽 10 m 、高 25.2m、层高 3.6m,一个朝向( 25 m)窗下墙采用石材幕墙高 1.05 m( 183.75 m2),窗间墙采用铝板幕墙( 201.6 m2)其它采用玻璃幕墙,分格 1800 mm × 2100mm,试设计玻璃幕墙,并选用玻璃及保温层。
  解: 银川市属严寒B区
  体形系数S=F/V=(25×25.2×2+10×25.2×2+25×10)/(25×10×25.2)=0. 32>0.3
  不透光部分(K≤0.45 W/(m2·K))
  单层铝板 T= 3mm,后加 95mm保温棉、 90mm封闭空气层。
  铝板传热阻 R=0.003/203=0.000015 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热阻
  冬季 R0= Ri + R+ R空+ R棉+Re =0.11+0.000015+0.095/0.05+0.18+0.04=2.23(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/2.23=0.448W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热阻
  夏季 R0= Ri + R+ R空+ R棉+Re =0.11+0.000015+0.10/0.05+0.15+0.05=2.21(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/2.21=0.452 W/(m2·K)
  花岗石板 T= 30mm,后加 100mm保温棉、 80mm封闭空气层。
  花岗石板传热阻 R=0.03/3.49=0.0086 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热阻
  冬季 R0= Ri + R+ R空+ R棉+Re =0.11+0.0086+0.095/0.05+0.18+0.04=2.339 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/2.339=0.428 W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热阻
  夏季 R0= Ri + R+ R空+ R棉+Re =0.11+0.0086+0.10/0.05+0.15+0.05=2.319(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/2.319=0.431W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热系数(按面积加权)
  冬季 K=(183.75×0.428+201.6×0.448)/(183.75+201.6)=0.438W/(m2·K)
  夏季 K=(183.75×0.431+201.6×0.452)/(183.75+201.6)=0.442W/(m2·K) <0.45 W/(m2·K)
  窗墙比 244.65/630=0.388>0.3 选用K≤2.2 W/(m2·K)的玻璃幕墙
回复
小虫v
2007年03月31日 16:52:08
6楼
例16 天津市一建筑, 长 40 m、宽 30 m 、高 50m、层高 3.3m,全部采用玻璃幕墙,分格 1800 mm × 2100mm,试设计玻璃幕墙,并选用玻璃及保温层。
  解:天津市属寒冷地区
  体形系数S=F/V=(40×50×2+30×50×2+30×40)/(30×40×50)=0. 137<0.3
  不透光部分(K≤0.6 W/(m2·K))每层高 1 m(1/3.3=0.303)采用断热型材6+9+6中空玻璃幕,后加 70mm保温棉、 80mm封闭空气层。
  断热型材中空玻璃幕墙传热阻 R= 0.137(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热阻
  冬季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+Re =0.11+0.137+0.07/0.05+0.18+0.04=1.867(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/1.867=0.536 W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热阻
  夏季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+Re =0.11+0.137+0.07/0.05+0.15+0.05=1.847(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/1.847=0.541<0.6 W/(m2·K)
  窗墙比 1-0.303=0.697>0.5 选用K≤2.0 W/(m2·K) 玻璃幕墙、SC≤0.5幕墙玻璃
回复
小虫v
2007年03月31日 16:52:20
7楼
例17 北京市一建筑, 长 25 m、宽 10 m 、高 25.2m、层高 3.6m,一个朝向( 25 m)窗下墙采用石材幕墙高 1.05 m( 183.75 m2),窗间墙采用铝板幕墙( 201.6 m2)其它采用玻璃幕墙,分格 1800 mm × 2100mm,试设计玻璃幕墙,并选用玻璃及保温层。
  解: 北京市属寒冷地区
  体形系数S=F/V=(25×25.2×2+10×25.2×2+25×10)/(25×10×25.2)=0. 32>0.3
  不透光部分(K≤0.50 W/(m2·K))
  单层铝板 T= 3mm,后加 80mm保温棉、 80mm封闭空气层。
  铝板传热阻 R=0.003/203=0.000015 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热阻
  冬季 R0= Ri + R+ R空+ R棉+Re =0.11+0.000015+0.08/0.05+0.18+0.04=1.93(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/1.93=0.518 W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热阻
  夏季 R0= Ri + R+ R空+ R棉+Re =0.11+0.000015+0.08/0.05+0.15+0.05=1.91 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/1.91=0.524 W/(m2·K)
  花岗石板 T= 30mm,后加 90mm保温棉、 80mm封闭空气层。
  花岗石板传热阻 R=0.03/3.49=0.0086 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热阻
  冬季幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/2.139=0.468W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热阻
  夏季 R0= Ri + R+ R空+ R棉+Re =0.11+0.0086+0.090/0.05+0.15+0.05=2.119(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/2.119=0.472W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热系数(按面积加权)
  冬季 K=(183.75×0.468+201.6×0.518)/(183.75+201.6)=0.494W/(m2·K)
  夏季 K=(183.75×0.472+201.6×0.524)/(183.75+201.6)=0.499W/(m2·K) <0.50W/(m2·K)
  窗墙比 244.65/630=0.388>0.3 选用K≤2.3 W/(m2·K) 玻璃幕墙、SC≤0.7幕墙玻璃
回复
小虫v
2007年03月31日 16:52:37
8楼
例18 杭州市一建筑, 长 40 m、宽 30 m 、高 49.5m、层高 3.3m,全部采用玻璃幕墙,分格 1800 mm × 2100mm,试设计玻璃幕墙,并选用玻璃及保温层。
  解:杭州市属夏热冬冷地区
  不透光部分(K≤1.0 W/(m2·K))每层高 1 m(1/3.3=0.303)采用6+9+6中空玻璃幕墙后加 30mm保温棉、 80mm封闭空气层。
  普通型材中空玻璃幕墙传热阻 R= 0.134(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热阻
  冬季 R0= Ri + R+ R空+ R棉+Re =0.11+0.134+0.03/0.05+0.18+0.04=1.064 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/1.064=0.94 W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热阻
  夏季 R0= Ri + R+ R空+ R棉+Re =0.11+0.134+0.03/0.05+0.15+0.05=1.044 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/1.044=0.956<1.0 W/(m2·K)
  东向窗墙比 1-0.303=0.697>0.5 选用K≤2.5 W/(m2·K) 玻璃幕墙、SC≤0.40幕墙玻璃
回复
小虫v
2007年03月31日 16:52:49
9楼
例19 南京市一建筑, 长 25 m、宽 10 m 、高 25.2m、层高 3.6m,北向( 25 m)窗下墙采用石材幕墙高 1.05 m( 183.75 m2),窗间墙采用铝板幕墙( 201.6 m2)其它采用玻璃幕墙,分格 1800 mm × 2100mm,试设计玻璃幕墙,并选用玻璃及保温层。
  解: 南京市夏热冬冷地区 不透光部分(K≤1.0 W/(m2·K))
  单层铝板 T= 3mm,后加 30mm保温棉、 80mm封闭空气层。
  铝板传热阻 R=0.003/203=0.000015 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热阻
  冬季 R0= Ri + R+ R空+ R棉+Re =0.11+0.000015+0.30/0.05+0.18+0.04=0.93 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/0.93=1.075 W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热阻
  夏季 R0= Ri + R+ R空+ R棉+Re =0.11+0.000015+0.30/0.05+0.15+0.05=0.91(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/0.91=1.099W/(m2·K)
  敞缝花岗石板幕墙 T= 30mm,后加 45mm保温棉、 80mm封闭空气层。
  (敞缝花岗石板幕墙后加 45mm保温棉,系指保温棉与墙面之间有封闭空气层的敞缝花岗石板幕墙。)
  幕墙不透光部分传热阻
  冬季 R0= Ri + R+ R空+ R棉+Re =0.11+0.045/0.05+0.18+0.04=1.14(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/1.14=0.877 W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热阻
  夏季 R0= Ri + R+ R空+ R棉+Re =0.11+0.045/0.05+0.15+0.05=1.12(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/1.12=0.893W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热系数(按面积加权)
  冬季 K=(183.75×0.877+201.6×1.075)/(183.75+201.6)=0.981W/(m2·K)
  夏季 K=(183.75×0.893+201.6×1.099)/(183.75+201.6)=1.0W/(m2·K) <1.0W/(m2·K)
  窗墙比 244.65/630=0.388>0.3 选用K≤3.0 W/(m2·K) 的玻璃幕墙、SC≤0.60幕墙玻璃
回复
小虫v
2007年03月31日 16:53:07
10楼
例20 重庆市一建筑, 长 40 m、宽 30 m 、高 48.9m、层高 3.3m,全部采用玻璃幕墙,分格 1800 mm × 2100mm,底层 6 m采用6+9+6中空玻璃全玻璃幕墙,试设计玻璃幕墙,并选用玻璃及保温层。
  解:重庆市属夏热冬冷地区
  不透光部分(K≤1.0 W/(m2·K))每层高 1.15 m采用普通型材6+9+6中空玻璃幕墙,后加 30mm保温棉、 80mm封闭空气层。
  普通型材中空玻璃幕墙传热阻 R= 0.134(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热阻
  冬季 R0= Ri + R+ R空+ R棉+Re =0.11+0.134+0.03/0.05+0.18+0.04=1.064 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/1.064=0.94 W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热阻
  夏季R0= Ri + R+ R空+ R棉+Re =0.11+0.134+0.03/0.05+0.15+0.05=1.044 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/1.044=0.958<1.0 W/(m2·K)
  东向窗墙比 1-(1.15×13)/48.9=0.694<0.7 选用K≤2.5 W/(m2·K) 玻璃幕墙、SC≤0.40幕墙玻璃
  (按面积加权) 6 m以下全玻璃幕墙 选用K≤3.3 W/(m2·K) 全玻璃幕墙、SC≤0.80幕墙玻璃
  6 m以上玻璃幕墙 选用K≤[(48.9-1.15×13) ×2.5-6×3.3]/(48.9-1.15×13-6)= 2.33W/(m2·K) 玻璃幕墙
  SC≤[(48.9-1.15×13) ×0.4-6×0.8]/(48.9-1.15×13-6)=0.31 幕墙玻璃
回复
小虫v
2007年03月31日 16:53:16
11楼
例21 广州市一建筑, 长 40 m、宽 30 m 、高 49.5m、层高 3.3m,透光部分采用普通型材中空玻璃幕墙,分格 1800 mm × 2100mm,水平遮阳,A= 500mm,B= 1500mm,试设计玻璃幕墙,并选用玻璃及保温层。
  解:广州市属夏热冬暖地区
  不透光部分(K≤1.5 W/(m2·K))每层高 1 m(1/3.3=0.303)采用普通型材单层玻璃幕墙后加 20mm保温棉、 60mm封闭空气层。
  普通型材单层玻璃幕墙传热阻 R= 0.0183(m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热阻
  冬季 R0= Ri + R+ R空+ R棉+Re =0.11+0.0183+0.02/0.05+0.18+0.04=0.748 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/0.748=1.337 W/(m2·K)
  幕墙不透光部分传热阻
  夏季R0= Ri + R+ R空+ R棉+Re =0.11+0.0183+0.02/0.05+0.15+0.05=0.728 (m2·K) / W
  幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/0.728=1.374<1.5 W/(m2·K)
  东向窗墙比 1-0.303=0.697>0.5 选用K≤3.0 W/(m2·K) 玻璃幕墙
  幕墙遮阳系数SC≤0.35 遮阳板外挑系数PF=A/B=500/1500=0.333
  SDH=a h PF 2+bh PF +1=0.35×0.333 2-0.73×0.333+1=0.796
  SC玻= SC墙/ SDH =0.35/0.796=0.44 选用遮阳系数SC≤0.44幕墙玻璃
回复

相关推荐

APP内打开