关于异形柱结构设计中的几个问题,请各位注意
hurtandcure
2007年03月31日 11:53:47
只看楼主

一、计算问题异形柱规范出台后,与目前版本的PKPM计算程序有冲突,现罗列如下:1、二级框架柱弯矩调整系数,异形柱规范与PKPM计算方法不同2、三级框架柱底层弯矩调整系数,异形柱规范与PKPM计算方法不同以上问题可以通过手工放大PKPM计算的内力结果,然后通过数值积分方法进行异形柱截面设计,也可以粗略的将PKPM计算结果中的固定钢筋配筋量放大15%解决二、验算问题异形柱规范强制性规定要进行节点核心区抗剪验算,这条貌似很烦,其实有比较好的方法解决

一、计算问题
异形柱规范出台后,与目前版本的PKPM计算程序有冲突,现罗列如下:
1、二级框架柱弯矩调整系数,异形柱规范与PKPM计算方法不同
2、三级框架柱底层弯矩调整系数,异形柱规范与PKPM计算方法不同
以上问题可以通过手工放大PKPM计算的内力结果,然后通过数值积分方法进行异形柱截面设计,也可以粗略的将PKPM计算结果中的固定钢筋配筋量放大15%解决
二、验算问题
异形柱规范强制性规定要进行节点核心区抗剪验算,这条貌似很烦,其实有比较好的方法解决
将异形柱框架节点进行归并,分别求出各节点抗剪承载力,然后再去计算文件中对照计算得到的最大剪力,如承载力不足,单独修改,一般情况下均能满足
三、高度问题
异形柱规范中的高宽比仅对高层的异形柱框架-剪力墙结构适用,一般的多层可适当放宽,非强制,可见条文说明
四、部分砌体承重问题,沿用高规条文,虽非黑体,但也是强制,请各位同仁注意。
五、构造上不能依赖程序,需要手工设计。

目前本人只整理出这些问题,如果发现新问题,我会及时补充!如果发现我说的不对的地方,欢迎讨论交流!



免费打赏
天柱
2007年04月01日 22:20:15
12楼
PKPM是哪年鉴定的?它鉴定过了,还是国家级的鉴定,但它对混凝土矩形柱的梁柱节点一直不计算,直到2006年3月才算的差不多,到今它还不敢讲它会算梁柱节点了。

可见鉴定只是个晃子,鉴定委员请的都是赞成的人,国家级鉴定也不能保证最该加强的节点部位一定计算了,更别说计算结果差不多了。

没通过鉴定的软件只要计算结果差不多就可以用。现在国家也早就不要求软件都必须登记了,看来有道理。
回复
langyh
2007年04月02日 10:47:16
13楼
知道了谢谢楼主!!
回复
niuzhaopeng
2007年05月26日 02:39:31
14楼
3.4楼你看人家楼主的素质.攻击别人也不是这样攻击法的啊,
回复
mjw1416
2007年11月27日 21:41:49
15楼
3楼不地道,楼主应该惩罚。这里怎么能骂人啊
回复
sy-boy
2007年11月29日 14:27:39
16楼
2006版的异型柱规范也不是国标,属于行业规范,不过新的PKPM版本计算异型柱是按该规范制定的.
2006版规范加强了对计算的要求,构造上比以往的辽宁规范和天津规范的要求有所降低.应用上,个
人觉得套用2006版和辽宁版的都可以,2006版的出现并没说以往的规范就作废了..
回复
天柱
2007年12月01日 08:28:23
17楼
2006版的出现并没说以往的规范就作废了?

行业标准是第一次出的发行,没有以往的啊!

PKPM做到的异形柱规程的何种程度,见《建筑结构》2007年9期附送的“技术通讯”上PKPM工程部赵兵的文章,其中讲到PKPM对异形柱纵筋配筋率,轴压比控制还没按异形柱规程.
回复
sy-boy
2007年12月03日 09:17:53
18楼
说明一下,在2006版出来之前最少还有2个关于异型柱的规范,一个是天津出的,一个上辽宁出的.
关于轴压比,设计人可以根据规范上的限值人工调整.
回复