请教关于电缆屏蔽层接地问题
q334tr
q334tr Lv.2
2007年03月31日 08:49:52
只看楼主

请教电缆屏蔽层接地是不是应该穿过零序CT,及屏蔽层应该几点接地,一点还是两点

请教电缆屏蔽层接地是不是应该穿过零序CT,及屏蔽层应该几点接地,一点还是两点
免费打赏
wangwenfeng987
2007年03月31日 10:13:47
2楼
GB50168-92中规定:三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线。电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点在互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地。
也就是说,电缆的屏蔽层接地是否穿过零序CT,应根据接地位置而定,总的原则就是不让屏蔽层流过的电流影响零序CT;屏蔽层一点还是两点接地,应根据电缆是单相还是三相而定,如果是单相电缆,则应一点接地,如果是三相电缆,则应是二端接地。
回复
q334tr
2007年03月31日 12:12:15
3楼
我现在所在的电厂是三相的,但都是一点接地的,质量监督也没提出什么异议,而出去检修的变电所大多是两点接地,他们给我解释忘了.
回复
wangwenfeng987
2007年03月31日 14:48:13
4楼
当铝包或金属屏蔽层有一端不接地后,会带来下列问题:当雷电流或过电压波沿线芯流动时,电缆铝包或金属屏蔽层不接地端会出现很高的冲击电压;在系统发生短路时,短路电流流经线芯时,电缆铝包或金属屏蔽层不接地端也会出现较高的工频感应电压。
回复
xuhenghu123
2007年04月01日 21:59:20
5楼
一点接地那是正确的,两点接地和没接一样.
回复
xuhenghu123
2007年04月01日 22:01:11
6楼
在施工时可不要两端都接地,那就不合格了
回复
q334tr
2007年04月02日 14:18:47
7楼
但是在变电所检修的时候,那里的电缆都是两点接地的,是不是和系统有关系?
电厂是接地的,变电所是不接地的
回复