低压相线(A相)与零线短路.
ask09
ask09 Lv.2
2007年03月30日 15:44:25
只看楼主

低压开关进线侧的密集母排A相与N相短路.低压电流是多少?高压电流是多少?变压器是1250KVA

低压开关进线侧的密集母排A相与N相短路.低压电流是多少?高压电流是多少?变压器是1250KVA
免费打赏
ask09
2007年03月30日 15:45:53
2楼
我意思是:短路的电流是多少?真不好意思,,,,粗心,,,
回复
lhjun150212
2007年03月30日 19:51:58
3楼
还需知道变压器一次侧系统短路容量,母排规格、短路点距变压器二次侧距离