现在的情况是这样,如图所示 宿舍1位置没有吊顶, 卫生间有吊顶, 现打算浴霸回路即N2回路前部分埋地走,到卫生间后可以沿墙上去先接到开关再接到浴霸吗???求有经验的前辈们给点意见,如果不行,能怎么走~
现在的情况是这样,如图所示 宿舍1位置没有吊顶, 卫生间有吊顶, 现打算浴霸回路即N2回路前部分埋地走,到卫生间后可以沿墙上去先接到开关再接到浴霸吗???求有经验的前辈们给点意见,如果不行,能怎么走~

2楼
什么叫先接到开关再接到浴霸?
你的这个走线我觉得没啥问题。
回复
3楼
我看一般图纸都是分户箱先走到灯具,然后再接到开关的。我这图上是直接从分户箱先走到开关,然后从开关接到浴霸。不知道这样走有没有问题的
回复
4楼
"一般图纸都是分户箱先走到灯具,然后再接到开关的"这是因为N线和PE线不需要进开关,所以才那样子画的……先进开关再进灯具不能说有错,只要施工的时候N和PE线别进开关就行了。
回复
5楼
哦哦~~懂了~谢谢您的指点!
回复
6楼
没有问题!
从配电箱来两根电源线(L,N)再从开关到浴霸送去电源加开关三根线(L,N,开关线)这样设计非常正确,符合常规工艺:天棚的结线合做接头少而开关合接头多宜操作方便施工。
回复
7楼
先到灯位,后到开关。
回复