求助!!!VV电缆的对地故障,故障点怎么找?
aleyk
aleyk Lv.2
2007年03月29日 20:11:15
只看楼主

一条备用电源的电缆,用电缆槽盒埋地敷设,长约300米,现在找不到故障点,求大侠指点。

一条备用电源的电缆,用电缆槽盒埋地敷设,长约300米,现在找不到故障点,求大侠指点。
免费打赏
石大头
2007年03月30日 16:32:06
2楼
楼上请不要在精华区域发表新帖子.
PS:你都没说是什么故障人家怎么帮你!
回复
aleyk
2007年04月01日 23:50:11
3楼
电缆四条线有三条线对地。
回复
xienxuelanghu
2007年04月02日 08:59:33
4楼
不明白
回复
shichangxun
2007年04月02日 15:08:43
5楼
你在埋地前有没检查过电缆
你的电缆是多大型号的
用什么敷设
对地电阻分别为多少?
回复
aleyk
2007年04月04日 23:18:59
6楼
VV-4*240,使用有3年了,对地电阻为零,电缆槽盒埋地。
回复
zdd37355
2007年04月05日 07:48:48
7楼
低压电缆不好找故障点,高压可以用仪器找,我有个办法,在中间切断后,分别找故障点。
回复
qiuxiansheng
2007年04月05日 15:00:38
8楼
有专门测电缆故障的仪器,建议你找电缆厂家借用即可找到故障点.
回复
fankc001
2007年04月05日 23:52:48
9楼
谢谢楼上的,我打算试试看
回复
lingxuct
2007年04月06日 09:02:47
10楼
谁发明的“电缆槽盒埋地”?
有穿管埋地的,有直埋的,有把槽盒埋在地下的吗?
回复
shichangxun
2007年04月30日 13:32:21
11楼
你所指的电缆槽是什么东西?金属的?
对地电阻等于零?
你确定是零吗?
是零的话故障点离你测量点不远拉,你测量下相间电阻和线间电阻,在根据阻值判断出故障点