一条备用电源的电缆,用电缆槽盒埋地敷设,长约300米,现在找不到故障点,求大侠指点。
一条备用电源的电缆,用电缆槽盒埋地敷设,长约300米,现在找不到故障点,求大侠指点。
2楼
楼上请不要在精华区域发表新帖子.
PS:你都没说是什么故障人家怎么帮你!
回复
3楼
电缆四条线有三条线对地。
回复
4楼
不明白
回复
5楼
你在埋地前有没检查过电缆
你的电缆是多大型号的
用什么敷设
对地电阻分别为多少?
回复
6楼
VV-4*240,使用有3年了,对地电阻为零,电缆槽盒埋地。
回复
7楼
低压电缆不好找故障点,高压可以用仪器找,我有个办法,在中间切断后,分别找故障点。
回复
8楼
有专门测电缆故障的仪器,建议你找电缆厂家借用即可找到故障点.
回复
9楼
谢谢楼上的,我打算试试看
回复
10楼
谁发明的“电缆槽盒埋地”?
有穿管埋地的,有直埋的,有把槽盒埋在地下的吗?
回复
11楼
你所指的电缆槽是什么东西?金属的?
对地电阻等于零?
你确定是零吗?
是零的话故障点离你测量点不远拉,你测量下相间电阻和线间电阻,在根据阻值判断出故障点
回复