作者:张芹 建筑节能设计要求:在冬季最大限度的利用自然能来取暖,多获得热量和减少热损耗;夏季最大限度减少得热并利用自然能降温、冷却,以达到节能目的。 透明幕墙对建筑耗能高低的影响主要有两个方面,一是透明幕墙的热工性能影响到冬季采暖,夏季空调室内外温差传热;另外就是幕墙的透明材料(如玻璃)受太阳辐射影响而造成的建筑室内的得热。冬季,通过透明幕墙进入室内的太阳辐射热有利于建筑的节能,因此减少透明幕墙的传热系数,抑制室温传热是降低透明幕墙热损耗的主要途径之一;夏季通过透明幕墙进入室内的太阳辐射热成为空调降温的主要负荷,因此,减少进入室内的太阳辐射热以及减少透明幕墙的温度传热都是降低空调能耗的途径。
作者:张芹
建筑节能设计要求:在冬季最大限度的利用自然能来取暖,多获得热量和减少热损耗;夏季最大限度减少得热并利用自然能降温、冷却,以达到节能目的。
透明幕墙对建筑耗能高低的影响主要有两个方面,一是透明幕墙的热工性能影响到冬季采暖,夏季空调室内外温差传热;另外就是幕墙的透明材料(如玻璃)受太阳辐射影响而造成的建筑室内的得热。冬季,通过透明幕墙进入室内的太阳辐射热有利于建筑的节能,因此减少透明幕墙的传热系数,抑制室温传热是降低透明幕墙热损耗的主要途径之一;夏季通过透明幕墙进入室内的太阳辐射热成为空调降温的主要负荷,因此,减少进入室内的太阳辐射热以及减少透明幕墙的温度传热都是降低空调能耗的途径。
在严寒和寒冷地区,采暖期室内外温差传热的热量损失占主导地位。因此,对幕墙的传热系数的要求高于南方地区。反之,在夏热冬暖和夏热冬冷地区,空调期太阳辐射得热所引起的负荷可能成了主要矛盾,因此,对幕墙的玻璃(或其他透明材料)的遮阳系数的要求高于北方地区。
下面举例说明根据建筑所处的气候区和窗墙比选择玻璃(或其他透明材料),使玻璃幕墙(透明幕墙和非透明幕墙)的传热系数和玻璃的遮阳系数符合《公共建筑节能设计标准》的要求。
2楼
例 1 一建筑长 30m、宽 10m、高 20m求体形系数。
解: S=F/V=(30×20×2+10×20×2+30×10)/(30×10×20)=0.267
例 2 求分格为1800×2100幕墙透光部分传热系数。
A. 单层玻璃幕墙 玻璃T= 10mm,铝框(普通型材)宽 60mm。
铝框部分面积 A铝=2.1×1.8-2.04×1.74= 0.23m2
玻璃部分面积 A玻=2.04×1.74= 3.55 m2
玻璃传热阻 R=δ/λ=0.01/0.76=0.013 (m2·K) / W
铝框传热阻 R=0.10
幕墙透光部分面积加权传热阻 R= ( R玻A玻+ R铝A铝 )/ ( A玻+ A铝 ) =(0.013×3.55+0.10×0.23)/(3.55+0.23)=0.0183(m2·K) / W
单层玻璃幕墙 玻璃T= 10mm,铝框(断热型材)宽 60mm。
铝框部分面积 A铝=2.1×1.8-2.04×1.74= 0.23m2
玻璃部分面积 A玻=2.04×1.74= 3.55 m2
玻璃传热阻 R=δ/λ=0.01/0.76=0.013 (m2·K) / W
铝框传热阻 R=0.15
幕墙透光部分面积加权传热阻 R= ( R玻A玻+ R铝A铝 )/ ( A玻+ A铝 ) =(0.013×3.55+0.15×0.23)/(3.55+0.23)=0.0213(m2·K) / W
B. 中空玻璃幕墙 6+9+6中空玻璃,铝框(普通型材)宽 60mm。
铝框部分面积 A铝=2.1×1.8-2.04×1.74= 0.23m2
玻璃部分面积 A玻=2.04×1.74= 3.55 m2
玻璃传热阻 R =δ/λ+ R 空+δ/λ=0.006/0.76+0.12+0.006/0.76=0.136(m2·K) / W
铝框传热阻 R=0.10
幕墙透光部分面积加权传热阻 R= ( R玻A玻+ R铝A铝 )/ ( A玻+ A铝 ) =(0.136×3.55+0.10×0.23)/(3.55+0.23)=0.134(m2·K) / W
中空玻璃幕墙 6+9+6中空玻璃,铝框(断热型材)宽 60mm。
铝框部分面积 A铝=2.1×1.8-2.04×1.74= 0.23m2
玻璃部分面积 A玻=2.04×1.74= 3.55 m2
玻璃部分传热阻 R =δ/λ+ R A+δ/λ=0.006/0.76+0.12+0.006/0.76=0.136(m2·K) / W
铝框部分传热阻 R=0.15
幕墙透光部分面积加权传热阻 R= ( R玻A玻+ R铝A铝 )/ ( A玻+ A铝 ) =(0.136×3.55+0.15×0.23)/(3.55+0.23)=0.137(m2·K) / W
回复
3楼
例3 求分格为1800×2100幕墙不透光部分传热系数(K≤1.0 W/(m2·K))。
A. 单层玻璃 T= 10mm,铝框(普通型材)宽 60mm,后加 35mm保温棉、 80mm封闭空气层。
普通型材单层玻璃幕墙传热阻 R= 0.0183(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热阻
冬季 R0= Ri + R+ R 棉+ R 空+ Re =0.11+0.0183+0.035/0.05+0.18+0.04=1.048 (m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/1.048=0.954 W/(m2·K)
幕墙不透光部分传热阻
夏季 R0= Ri + R+ R 棉+ R 空+Re =0.11+0.0183+0.035/0.05+0.15+0.05=1.028 (m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/1.028=0.963<1.0W/(m2·K)
回复
4楼
B. 6+9+6中空玻璃,铝框(普通型材)宽 60mm,后加 30mm保温棉、 80mm封闭空气层。
普通型材中空玻璃幕墙传热阻 R= 0.134(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热阻
冬季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+Re =0.11+0.134+0.03/0.05+0.18+0.04=1.064 (m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/1.064=0.940 W/(m2·K)
幕墙不透光部分传热阻
夏季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+Re =0.11+0.134+0.03/0.05+0.15+0.05=1.044 (m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/1.044=0.958<1.0 W/(m2·K)
C.单层铝板 T= 3mm,后加 35mm保温棉、 80mm封闭空气层。
铝板传热阻 R=0.003/203=0.000015 (m2·K) / W
幕墙不透光部分传热阻
冬季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+Re =0.11+0.000015+0.035/0.05+0.18+0.04=1.030(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/1.030=0.971 W/(m2·K)
幕墙不透光部分传热阻
夏季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+Re =0.11+0.000015+0.035/0.05+0.15+0.05=1.010(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/1.010=0.990 <1.0W/(m2·K)
D.花岗石板 T= 30mm,后加 35mm保温棉、 80mm封闭空气层。
花岗石板传热阻 冬季 R=0.03/3.49=0.0086(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热阻
冬季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+Re =0.11+0.0086+0.035/0.05+0.18+0.04=1.039 (m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/1.039=0.962 W/(m2·K)
幕墙不透光部分传热阻
夏季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+Re =0.11+0.0086+0.035/0.05+0.15+0.05=1.019 (m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/1.019=0.981 <1.0W/(m2·K)
回复
5楼
例4 求分格为1800×2100幕墙不透光部分传热系数(K≤0.45 W/(m2·K))。
A.单层玻璃 T= 10mm,铝框(断热型材)宽 60mm,后加 100mm保温棉、 80mm封闭空气层。
断热型材单层玻璃幕墙传热阻 R= 0.0213(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热阻
冬季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+Re =0.11+0.0213+0.10/0.05+0.18+0.04=2.35(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/2.35=0.426 W/(m2·K)
幕墙不透光部分传热阻
夏季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+Re =0.11+0.0213+0.10/0.05+0.15+0.05=2.33 (m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/2.33=0.429<0.45W/(m2·K)
B.6+9+6中空玻璃,铝框(断热型材)宽 60mm,后加 95mm保温棉、 80mm封闭空气层。
断热型材中空玻璃幕墙传热阻 R= 0.137(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热阻
冬季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+Re =0.11+0.137+0.095/0.05+0.18+0.04=2.367(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/2.367=0.422 W/(m2·K)
幕墙不透光部分传热阻
夏季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+Re =0.11+0.137+0.095/0.05+0.15+0.05=2.347(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/2.347=0.426<0.45 W/(m2·K)
C.单层铝板 T= 3mm,后加 100mm保温棉、 80mm封闭空气层。
铝板传热阻 R=0.003/203=0.000015 (m2·K) / W
幕墙不透光部分传热阻
冬季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+Re =0.11+0.000015+0.10/0.05+0.18+0.04=2.330 (m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/2.330=0.429W/(m2·K)
幕墙不透光部分传热阻
夏季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+Re =0.11+0.000015+0.10/0.05+0.15+0.05=2.310(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/2.310=0.433<0.45 W/(m2·K)
D.花岗石板 T= 30mm,后加 100mm保温棉、 80mm封闭空气层。
花岗石板传热阻 冬季 R=0.03/3.49=0.0086(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热阻
冬季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+Re =0.11+0.0086+0.10/0.05+0.18+0.04=2.339 (m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/2.339=0.428 W/(m2·K)
幕墙不透光部分传热阻
夏季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+Re =0.11+0.0086+0.10/0.05+0.15+0.05=2.319(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/2.319=0.431<0.45 W/(m2·K)
回复
6楼
例5 求设置在常规的墙体外侧的玻璃幕墙,分格为1800×2100幕墙不透光部分传热系数(K≤0.45 W/(m2·K))。
钢筋混凝土梁(宽 250mm、高 400 mm)上砌重砂浆砌筑粘土砖砌体(宽 120mm、高 800 mm)
钢筋混凝土梁传热阻 R=0.25/1.74=0.144(m2·K) / W
重砂浆砌筑粘土砖砌体传热阻 R=0.12/0.81=0.148 (m2·K) / W
(按面积加权) 传热阻 R=(0.144×0.4+0.148×0.8)/(0.4+0.8)=0.147(m2·K) / W
A.单层玻璃 T= 10mm,铝框(断热型材)宽 60mm,后加 90mm保温棉、 80mm封闭空气层。
断热型材单层玻璃幕墙传热阻 R= 0.0213(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热阻
冬季R0= Ri + R+ R 棉+ R空+ R墙+Re =0.11+0.0213+0.09/0.05+0.18+0.147+0.04=2.298 (m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/2.298=0.435W/(m2·K)
幕墙不透光部分传热阻
夏季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+ R墙+Re 0.11+0.0213+0.09/0.05+0.15+0.147+0.05=2.278(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/2.278=0.439<0.45W/(m2·K)
B. 6+9+6中空玻璃,铝框(断热型材)宽 60mm,后加 85mm保温棉、 80mm封闭空气层。
断热型材中空玻璃幕墙传热阻 R= 0.137(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热阻
冬季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+ R墙+Re =0.11+0.137+0.085/0.05+0.18+0.147+0.04=2.314 (m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/2.314=0.432 W/(m2·K)
幕墙不透光部分传热阻
夏季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+ R墙+Re =0.11+0.137+0.085/0.05+0.15+0.147+0.05=2.294(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/2.294=0.436<0.45 W/(m2·K)
C.单层铝板 T= 3mm,后加 90mm保温棉、 80mm封闭空气层。
铝板传热阻 R=0.003/203=0.000015 (m2·K) / W
幕墙不透光部分传热阻
冬季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+ R墙+Re =0.11+0.000015+0.09/0.05+0.18+0.147+0.04=2.277 (m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/2.277=0.439 W/(m2·K)
幕墙不透光部分传热阻
夏季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+ R墙+Re =0.11+0.000015+0.09/0.05+0.15+0.147+0.05=2.257(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/2.257=0.443<0.45 W/(m2·K)
D.花岗石板 T= 30mm,后加 90mm保温棉、 80mm封闭空气层。
花岗石板传热阻 R=0.03/3.49=0.0086(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热阻
冬季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+ R墙+Re =0.11+0.0086+0.09/0.05+0.18+0.147+0.04=2.286 (m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/2.286=0.437 W/(m2·K)
幕墙不透光部分传热阻
夏季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+ R墙+Re =0.11+0.0086+0.09/0.05+0.15+0.147+0.05=2.266 (m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/2.266=0.441<0.45 W/(m2·K)
回复
7楼
例6 求设置在常规的墙体外侧的玻璃幕墙,分格为1800×2100幕墙不透光部分传热系数(K≤0.45 W/(m2·K))。
钢筋混凝土梁(宽 250mm、高 400 mm)下置钢筋混凝土板(宽 120mm、高 800 mm)
钢筋混凝土梁传热阻 R=0.25/1.74=0.144(m2·K) / W
钢筋混凝土板传热阻 R=0.12/1.74=0.07 (m2·K) / W
(按面积加权) 传热阻 R=(0.144×0.4+0.07×0.8)/(0.4+0.8)=0.095(m2·K) / W
A.单层玻璃 T= 10mm,隐框,后加 100mm保温棉、 80mm封闭空气层。
单层玻璃传热阻 R=0.01/0.76=0.013 (m2·K) / W (隐框玻璃幕墙胶缝传热阻与单层玻璃传热阻相近,小于中空玻璃传热阻,但由于其面积仅占总面积的1~2%,可忽略不计,仅考虑玻璃传热阻。)
幕墙不透光部分传热阻
冬季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+ R墙+Re =0.11+0.013+0.10/0.05+0.18+0.095+0.04=2.438 (m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/2.438=0.410 W/(m2·K)
幕墙不透光部分传热阻
夏季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+ R墙+Re =0.11+0. 013+0.10/0.05+0.15+0.095+0.05=2.418 (m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/2.418=0.414<0.45W/(m2·K)
B. 6+9+6中空玻璃,隐框,后加 90mm保温棉、 80mm封闭空气层。
6+9+6中空玻璃传热阻 R =0.006/0.76+0.12+0.006/0.76=0.136(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热阻
冬季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+ R墙+Re =0.11+0.136+0.090/0.05+0.18+0.095+0.04=2.361(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/2.361=0.426W/(m2·K)
幕墙不透光部分传热阻
夏季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+ R墙+Re =0.11+0.136+0.090/0.05+0.15+0.095+0.05=2.341(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/2.341=0.437<0.427 W/(m2·K)
C.单层铝板 T= 3mm,后加 100mm保温棉、 80mm封闭空气层。
铝板传热阻 R=0.003/203=0.000015 (m2·K) / W
幕墙不透光部分传热阻
冬季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+ R墙+Re =0.11+0.000015+0.10/0.05+0.18+0.095+0.04=2.435 (m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/2.435=0.411 W/(m2·K)
幕墙不透光部分传热阻
夏季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+ R墙+Re =0.11+0.000015+0.10/0.05+0.15+0.095+0.05=2.405 (m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/2.405=0.416<0.45 W/(m2·K)
回复
8楼
D.花岗石板 T= 30mm,后加 100mm保温棉、 80mm封闭空气层。
花岗石板传热阻 R=0.03/3.49=0.0086(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热阻
冬季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+ R墙+Re =0.11+0.0086+0.10/0.05+0.18+0.095+0.04=2.434(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/2.434=0.411W/(m2·K)
幕墙不透光部分传热阻
夏季 R0= Ri + R+ R 棉+ R空+ R墙+Re =0.11+0.0086+0.10/0.05+0.15+0.095+0.05=2.414(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/2.414=0.414<0.45 W/(m2·K)
例7 求设置在常规的墙体外侧的玻璃幕墙,分格为1800×2100幕墙不透光部分传热系数(K≤1.0 W/(m2·K))。
钢筋混凝土梁(宽 250mm、高 400 mm)下置 60mm保温棉隔热层(高 600 mm)
钢筋混凝土梁传热阻 R=0.25/1.74=0.144 (m2·K) / W
60mm保温棉传热阻 R=0.06/0.05=1.2 (m2·K) / W
(按面积加权) 传热阻 R=(0.144×0.4+1.2×0.6)/(0.4+0.6)=0.778(m2·K) / W
A.单层玻璃 T= 10mm,铝框(普通型材)宽 60mm, 80mm封闭空气层。
普通型材单层玻璃幕墙传热阻 R= 0.0183(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热阻
冬季 R0= Ri + R+ R空+ R墙+Re =0.11+0.0183+0.18+0.778+0.04=1.126 (m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/1.126=0.8868W/(m2·K)
幕墙不透光部分传热阻
夏季 R0= Ri + R+ R空+ R墙+Re =0.11+0.0183+0.15+0.778+0.05=1.106(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/1.106=0.904<1.0W/(m2·K)
B.中空玻璃 6+9+6,铝框(普通型材)宽 60mm, 80mm封闭空气层。
普通型材中空玻璃幕墙传热阻 R= 0.134(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热阻
冬季 R0= Ri + R+ R空+ R墙+Re =0.11+0.134+0.18 +0.778+0.04 =1.242(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/1.242=0.805W/(m2·K)
幕墙不透光部分传热阻
夏季 R0= Ri + R+ R空+ R墙+Re =0.11+0.134+0.15+0.778 +0.05=1.222(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/1.222=0.818<1.0W/(m2·K)
C.单层铝板 T= 3mm,铝框宽 60mm, 80mm封闭空气层。
铝板传热阻 R=0.003/203=0.000015 (m2·K) / W
幕墙不透光部分传热阻
冬季 R0= Ri + R+ R空+ R墙+Re =0.11+0.000015+0.18+0.778+0.04=1.108(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/1.108=0.903 W/(m2·K)
幕墙不透光部分传热阻
夏季 R0= Ri + R+ R空+ R墙+Re =0.11+0.000015+0.15+0.778+0.05=1.088(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/1.088=0.919<1.0W/(m2·K)
D.花岗石板 T= 30mm, 80mm封闭空气层。
花岗石板传热阻 R=0.03/3.49=0.0086 (m2·K) / W
幕墙不透光部分传热阻
冬季 R0= Ri + R+ R空+ R墙+Re =0.11+0.0086+0.18+0.778+0.04=1.117 (m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 冬季 K=1/ R0=1/1.117=0.895 W/(m2·K)
幕墙不透光部分传热阻
夏季 R0= Ri + R+ R空+ R墙+Re =0.11+0.0086+0.15+0.778+0.05=1.097(m2·K) / W
幕墙不透光部分传热系数 夏季 K=1/ R0=1/1.097=0.912<1.0 W/(m2·K)
回复
9楼
例8 试计算钢筋混凝土剪力墙热工性能 [墙厚 250mm、两面粉保温沙浆(ρ0= 800kg/m3)厚 20mm ]。
钢筋混凝土剪力墙材料热阻 R=δ/λ=0.25/1.74=0.144 (m2·K) / W
保温沙浆材料热阻 R=0.02/0.29×2=0.138(m2·K) / W
钢筋混凝土剪力墙传热阻 冬季 R0=Ri+R+Re =0.11+0.144+0.138+0.04=0.432 (m2·K) / W
钢筋混凝土剪力墙传热系数 冬季 K=1/ R0=1/0.432=2.315 W/(m2·K)
钢筋混凝土剪力墙传热阻 夏季 R0=Ri+R+Re =0.11+0.144+0.138+0.05=0.442 (m2·K) / W
钢筋混凝土剪力墙传热系数 夏季 K=1/ R0=1/0.442=2.262 ≥0.4~15W/(m2·K)
( 250mm厚钢筋混凝土剪力墙,两面粉厚 20mm保温沙浆的热工性能不能满足任何气侯分区要求)
例9 试计算重砂浆砌筑粘土砖墙(ρ0= 1800kg/m3)热工性能 [墙厚 240mm、两面粉保温沙浆
(ρ0= 800kg/m3)厚 20mm ]。
重砂浆砌筑粘土砖墙材料热阻 R=δ/λ=0.24/0.81=0.296(m2·K) / W
保温沙浆材料热阻 R=0.02/0.29×2=0.138(m2·K) / W
重砂浆砌筑粘土砖墙传热阻 冬季 R0=Ri+R+Re =0.11+0.296+0.138+0.04=0.584(m2·K) / W
重砂浆砌筑粘土砖墙传热系数 冬季 K=1/ R0=1/0.584=1.712 W/(m2·K)
重砂浆砌筑粘土砖墙传热阻 夏季 R0=Ri+R+Re =0.11+0.296+0.138+0.05=0.594 (m2·K) / W
重砂浆砌筑粘土砖墙传热系数 夏季 K=1/ R0=1/0.594=1.683 ≥0.4~1.5W/(m2·K)
( 240mm厚重砂浆砌筑粘土砖墙,两面粉保温沙浆厚 20mm的热工性能不能满足任何气侯分区要求。)
回复
10楼
例10 试计算加气混凝土墙(ρ0= 500kg/m3)热工性能 [墙厚 250mm、两面粉保温沙浆(ρ0= 800kg/m3)厚 20mm ]。
加气混凝土墙材料热阻 R=δ/λ=0.25/0.19=1.316(m2·K) / W
保温沙浆材料热阻 R=0.02/0.29×2=0.138(m2·K) / W
加气混凝土墙传热阻 冬季 R0=Ri+R+Re =0.11+1.316+0.138+0.04=1.604 (m2·K) / W
加气混凝土墙传热系数 冬季 K=1/ R0=1/1.604=0.623 W/(m2·K)
加气混凝土墙传热阻 夏季 R0=Ri+R+Re =0.11+1.316+0.138+0.05=1.614(m2·K) / W
加气混凝土墙传热系数 夏季 K=1/ R0=1/1.614=0.62 ≥0.4~0.6W/(m2·K)
( 250mm厚加气混凝土墙,两面粉厚 20mm保温沙浆的热工性能不能满足严寒和寒冷地区要求。可用于夏热冬凉和夏热冬暖地区,但不宜湿贴花岗石板)
回复
11楼
不错
谢谢
请问有什么比较好的教学书不
回复