作者:张芹《民用建筑热工设计规范》附录二规定的建筑热工设计计算公式及参数如下: (一)热阻的计算 1.单一材料层的热阻应按下式计算: R=δ/λ (附2.1) 式中R——材料层的热阻(m2·K/W); δ——材料层的厚度(m); λ——材料的导热系数>[W/(m·K)],应按本规范附录四附表4.1和表注的规定采用. 2.多层围护结构的热阻应按下式计算: R=R1+R2+-----+Rn (附2.2)
作者:张芹
《民用建筑热工设计规范》附录二规定的建筑热工设计计算公式及参数如下:
(一)热阻的计算
1.单一材料层的热阻应按下式计算:
R=δ/λ (附2.1)
式中R——材料层的热阻(m2·K/W);
δ——材料层的厚度(m);
λ——材料的导热系数>[W/(m·K)],应按本规范附录四附表4.1和表注的规定采用.
2.多层围护结构的热阻应按下式计算:
R=R1+R2+-----+Rn (附2.2)
式中 R1 、R2-----Rn ——各种材料的热阻(m2·K/W)。
3.围护结构的传热阻按下式计算
R0=Ri+R+Re (附2.4)
式中 R0——围护结构的传热阻;
Ri——内表面换热阻(m2·K/W),应按本附录附表2.2采用;
Re——外表面换热阻(m2·K/W),应按本附录附表2.3采用;
R——围护结构热阻(m2·K/W).
4空气间层热阻的确定>:
(1)不带铝箔、单面铝箔、双面铝箔封闭空气间层的热阻,应按本附录附表2.4采用.
(2)通风良好的空气间层,其热阻可不予考虑。这种空气间层的间层温度可取进气温度,表面换热系数可取12.0W/( m2·K)。
2楼
表1.2
回复
3楼
《民用建筑热工设计规范》GB50176-93附录四规定的建筑材料导热系数λ[W/(m . K)]
钢筋混凝土(ρ0=2500kg/m3) 1.74
碎石、卵石混凝土(ρ0=2300kg/m3) 1.51
碎石、卵石混凝土(ρ0=2100kg/m3) 1.28
加气混凝土(ρ0=700kg/m3) 0.22
加气混凝土(ρ0=500kg/m3) 0.19
重砂浆砌筑粘土砖砌体(ρ0=1800kg/m3) 0.81
轻砂浆砌筑粘土砖砌体(ρ0=1700kg/m3) 0.76
水泥沙浆(ρ0=1800kg/m3) 0.93
石灰水泥沙浆(ρ0=1700kg/m3) 0.87
石灰沙浆(ρ0=1600kg/m3) 0.81
石灰石膏沙浆(ρ0=1500kg/m3) 0.76
保温沙浆(ρ0=800kg/m3) 0.29
矿棉、岩棉(ρ0=70以下kg/m3) 0.05
矿棉、岩棉(ρ0=70~120以下kg/m3) 0.045
花岗石(ρ0=2800kg/m3) 3.49
平板玻璃(ρ0=2500kg/m3) 0.76
铝(ρ0=2700kg/m3) 203
GB11835规定的岩(矿渣)棉板导热系数为:
密度 80kg/m3 ≤0.044W/(m . K)
密度 100、120kg/m3 <0.046W/(m . K)
密度 150、160kg/m3 ≤0.048W/(m . K)
GB11835规定的岩(矿渣)棉毡导热系数为:
密度 60、80、100、120kg/m3 <0.049W/(m . K)
GB13350规定的玻璃棉导热系数为:
1号 0.041W/(m . K)
2号 0.042W/(m . K)
3号 0.049W/(m . K)
回复
4楼
GB13350规定的玻璃棉板导热系数为:
2号 密度 24kg/m3 ≤0.049W/(m . K)
密度 32kg/m3 ≤0.047W/(m . K)
密度 40kg/m3 ≤0.044W/(m . K)
密度 48kg/m3 ≤0.043W/(m . K)
密度64、80、96、120kg/m3 ≤0.042W/(m . K)
3号 密度80、96、120kg/m3 ≤0.047W/(m . K)
GB13350规定的玻璃棉毡导热系数为 :
2号 密度≥24kg/m3 ≤0.049W/(m . K)
GB13350规定的玻璃棉毯导热系数为 :
2号 密度≥24kg/m3 ≤0.048W/(m . K)
密度≥40kg/m3 ≤0.043W/(m . K)
GB10303规定的膨胀珍珠岩导热系数为 :
按密度分
200 优等品 0.056 W/(m . K)
合格品 0.060 W/(m . K)
250 优等品 0.064 W/(m . K)
合格品 0.068 W/(m . K)
300 优等品 0.072 W/(m . K)
合格品 0.076 W/(m . K)
350 优等品 0.080 W/(m . K)
合格品 0.087 W/(m . K)
GB10800规定的隔热用硬质聚氨酯泡沫塑料导热系数为 :
Ⅰ类 A ≤0.022W/(m . K)
B ≤0.027W/(m . K)
Ⅱ类 A ≤0.022W/(m . K)
B ≤0.027W/(m . K)
回复
5楼
GB10801规定的隔热用聚苯乙烯泡沫塑料导热系数为 :
Ⅰ类 ≤0.041W/(m . K)
Ⅱ类 ≤0.041W/(m . K)
Ⅲ类 ≤0.041W/(m . K)
GB19686规定的建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品热阻为:
回复
6楼
国家规国能源结构,使太阳能、风能等可再生能源发电达到发电总量的4%左右。建设部建筑节能“十五”计划纲要提出要开发利用太阳能、地热能、地下水、风能等可再生能源,累计建成太阳能建筑8000万平方米,利用其他可再生能源的建筑500万平方米。他指出了玻璃幕墙要从耗能。
回复