作者:张芹《民用建筑热工设计规范》附录二规定的建筑热工设计计算公式及参数如下:   (一)热阻的计算  1.单一材料层的热阻应按下式计算:  R=δ/λ (附2.1)  式中R——材料层的热阻(m2·K/W);  δ——材料层的厚度(m);  λ——材料的导热系数>[W/(m·K)],应按本规范附录四附表4.1和表注的规定采用.  2.多层围护结构的热阻应按下式计算:  R=R1+R2+-----+Rn (附2.2)

作者:张芹
《民用建筑热工设计规范》附录二规定的建筑热工设计计算公式及参数如下:
  (一)热阻的计算
  1.单一材料层的热阻应按下式计算:
  R=δ/λ (附2.1)
  式中R——材料层的热阻(m2·K/W);
  δ——材料层的厚度(m);
  λ——材料的导热系数>[W/(m·K)],应按本规范附录四附表4.1和表注的规定采用.

  2.多层围护结构的热阻应按下式计算:
  R=R1+R2+-----+Rn (附2.2)
  式中 R1 、R2-----Rn ——各种材料的热阻(m2·K/W)。

  3.围护结构的传热阻按下式计算
  R0=Ri+R+Re (附2.4)
  式中 R0——围护结构的传热阻;
  Ri——内表面换热阻(m2·K/W),应按本附录附表2.2采用;
  Re——外表面换热阻(m2·K/W),应按本附录附表2.3采用;
  R——围护结构热阻(m2·K/W).

  4空气间层热阻的确定>:
  (1)不带铝箔、单面铝箔、双面铝箔封闭空气间层的热阻,应按本附录附表2.4采用.
  (2)通风良好的空气间层,其热阻可不予考虑。这种空气间层的间层温度可取进气温度,表面换热系数可取12.0W/( m2·K)。
免费打赏
小虫v
2007年03月29日 18:08:16
2楼
表1.2
回复
小虫v
2007年03月29日 18:08:43
3楼
《民用建筑热工设计规范》GB50176-93附录四规定的建筑材料导热系数λ[W/(m . K)]
   钢筋混凝土(ρ0=2500kg/m3)   1.74
  碎石、卵石混凝土(ρ0=2300kg/m3)   1.51
  碎石、卵石混凝土(ρ0=2100kg/m3)   1.28
  加气混凝土(ρ0=700kg/m3)   0.22
  加气混凝土(ρ0=500kg/m3)   0.19
  重砂浆砌筑粘土砖砌体(ρ0=1800kg/m3)   0.81
  轻砂浆砌筑粘土砖砌体(ρ0=1700kg/m3)   0.76
  水泥沙浆(ρ0=1800kg/m3)   0.93
  石灰水泥沙浆(ρ0=1700kg/m3)   0.87
  石灰沙浆(ρ0=1600kg/m3)   0.81
  石灰石膏沙浆(ρ0=1500kg/m3)   0.76
  保温沙浆(ρ0=800kg/m3)   0.29
  矿棉、岩棉(ρ0=70以下kg/m3)   0.05
  矿棉、岩棉(ρ0=70~120以下kg/m3)   0.045
  花岗石(ρ0=2800kg/m3)   3.49
  平板玻璃(ρ0=2500kg/m3)   0.76
  铝(ρ0=2700kg/m3)  203

  GB11835规定的岩(矿渣)棉板导热系数为:
  密度  80kg/m3   ≤0.044W/(m . K)
  密度  100、120kg/m3   <0.046W/(m . K)
  密度  150、160kg/m3   ≤0.048W/(m . K)
  GB11835规定的岩(矿渣)棉毡导热系数为:
  密度  60、80、100、120kg/m3   <0.049W/(m . K)

  GB13350规定的玻璃棉导热系数为:
  1号 0.041W/(m . K)
  2号 0.042W/(m . K) 
  3号 0.049W/(m . K)
回复
小虫v
2007年03月29日 18:08:53
4楼
GB13350规定的玻璃棉板导热系数为:

  2号 密度 24kg/m3   ≤0.049W/(m . K)
  密度  32kg/m3   ≤0.047W/(m . K)
  密度  40kg/m3   ≤0.044W/(m . K)
  密度  48kg/m3   ≤0.043W/(m . K)
  密度64、80、96、120kg/m3   ≤0.042W/(m . K)

  3号 密度80、96、120kg/m3   ≤0.047W/(m . K)
  GB13350规定的玻璃棉毡导热系数为 :
  2号 密度≥24kg/m3   ≤0.049W/(m . K)
  GB13350规定的玻璃棉毯导热系数为 :
  2号 密度≥24kg/m3   ≤0.048W/(m . K)
  密度≥40kg/m3   ≤0.043W/(m . K)

  GB10303规定的膨胀珍珠岩导热系数为 :
  按密度分
  200 优等品 0.056 W/(m . K)
  合格品 0.060 W/(m . K)
  250 优等品 0.064 W/(m . K)
  合格品 0.068 W/(m . K)
  300 优等品 0.072 W/(m . K)
  合格品 0.076 W/(m . K)
  350 优等品 0.080 W/(m . K)
  合格品 0.087 W/(m . K)

    GB10800规定的隔热用硬质聚氨酯泡沫塑料导热系数为 :
  Ⅰ类 A ≤0.022W/(m . K)
  B ≤0.027W/(m . K)
  Ⅱ类 A ≤0.022W/(m . K)
  B ≤0.027W/(m . K)
回复
小虫v
2007年03月29日 18:09:49
5楼
GB10801规定的隔热用聚苯乙烯泡沫塑料导热系数为 :
  Ⅰ类 ≤0.041W/(m . K)
  Ⅱ类 ≤0.041W/(m . K)
  Ⅲ类 ≤0.041W/(m . K)

  GB19686规定的建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品热阻为:
回复
小虫v
2007年03月29日 18:10:05
6楼
国家规国能源结构,使太阳能、风能等可再生能源发电达到发电总量的4%左右。建设部建筑节能“十五”计划纲要提出要开发利用太阳能、地热能、地下水、风能等可再生能源,累计建成太阳能建筑8000万平方米,利用其他可再生能源的建筑500万平方米。他指出了玻璃幕墙要从耗能。