请问浇注在混凝土立柱中的雨水管最好采用何种管材?
xinyuelongmei
2007年03月29日 16:07:56
只看楼主

请问各位前辈朋友:现在有一个工程雨水立管要求暗装,要浇注在钢筋混凝土立柱中,那么最好用什么管材能兼顾强度和防腐呢?谢谢大家了!

请问各位前辈朋友:现在有一个工程雨水立管要求暗装,要浇注在钢筋混凝土立柱中,那么最好用什么管材能兼顾强度和防腐呢?
谢谢大家了!
免费打赏
somebody665
2007年04月03日 11:40:36
12楼
实例:

教学楼四层一个柱内用焊接管做的雨排水管。
回复
wuyinjiu
2007年04月03日 13:42:46
13楼
和上面说的一样:用钢塑管
回复
lichuanjing0
2007年04月03日 14:47:18
14楼
不是太高,就用pvc好了,用给水管,有先例
回复
xjdnbx
2007年04月03日 14:49:00
15楼
最好采用不锈钢管,焊接。最主要是施工时候的保护问题,防止堵塞才是最重要的。
回复
zqx0377
2007年04月03日 15:15:40
16楼
15楼的朋友,这样做是保险,可造价太高。
回复
ahphoenix
2007年04月03日 16:17:11
17楼
铸铁管或防腐的钢管。一般小管径的可以埋在柱子里。
回复
wsboyu
2007年04月03日 16:36:28
18楼
我听说过但没做过,我个人认为应该采用钢管才行,主要是从强度考虑的。只是防腐是个问题。至于结构上的问题,应该在方案确定后由结构的来考虑。
回复
2003gxy
2007年04月03日 16:41:37
19楼
铸铁管有承插口,雨水管最小也要DN100,因此结构可能不允许埋管,最好采用钢管,外做加强防腐.
回复
gcbxp
2007年04月03日 17:27:39
20楼
pvc就算了吧,浇筑柱子砼要用振动棒,稍有闪失就会造成管道破裂或损坏的.
回复
1993ddd
2007年04月03日 18:06:43
21楼
钢管
回复

相关推荐

APP内打开