多烟区排烟量为何增至120m3/h每平米?
黑老五
黑老五 Lv.15
2007年03月29日 10:03:11
只看楼主

单个排烟分区排烟量为60m3/m2,多区域排烟量为何增至120m3/m2? 而且这会带来分支排烟道尺寸如何确定的问题。

单个排烟分区排烟量为60m3/m2,多区域排烟量为何增至120m3/m2?
而且这会带来分支排烟道尺寸如何确定的问题。
免费打赏
ywq20072008
2007年10月17日 12:30:20
2楼
这主要是一个排烟系统要同时负担几个区域的排烟量,理当按最不利的因素考虑,如果仍旧按60M3/H,那么在火灾发生时,所设计的多区域排烟系统就等于摆设,不起任何作用。
回复
wgj1207
2008年01月17日 11:33:41
3楼