洁净室的洁净度问题
jalk
jalk Lv.2
2007年03月29日 09:58:14
只看楼主

我公司最近做了一个千级洁净室,采用HEAP送风,送风方式为上送侧下回。在进行粉尘测试时,0.5μm的粒子数在100粒以内,但5μm的粒子数却为临界值,在5~10粒之间(标准在7粒以内)。请教各位高手,这一结果会是什么原因引起的。

我公司最近做了一个千级洁净室,采用HEAP送风,送风方式为上送侧下回。在进行粉尘测试时,0.5μm的粒子数在100粒以内,但5μm的粒子数却为临界值,在5~10粒之间(标准在7粒以内)。请教各位高手,这一结果会是什么原因引起的。
zhoudashui
2007年03月30日 10:09:13
2楼
没清洗干净把, 压差多少,房间空气换气次数有多少?
回复
totowang
2007年03月30日 10:12:50
3楼
有可能是清洁不到位或者是滤网摆放密封性不够,都可能产生大颗粒的particle。
回复
zhoudashui
2007年03月30日 10:23:44
4楼
没清洗干净, 压差正常吗? 多少空气换气次数
回复
vincent_nk
2007年03月30日 14:26:37
5楼
什么状态下测试的?静空动?
回复
jalk
2007年03月31日 13:43:04
6楼
压差正常(对非洁净区为25Pa,对万级洁净区为13Pa),空气换气次数为63次/h,测试状态为静态。
回复
vincent_nk
2007年03月31日 14:47:57
7楼
可能是设备产尘量过大的原因。
回复
zhoudashui
2007年04月02日 08:38:13
8楼
只能怀疑没清洗干净
回复
zhazhongqing
2007年04月02日 10:16:41
9楼
卫生搞搞好 看看.
回复
jy21ci
2007年04月02日 23:26:40
10楼
我也出现过类似的问题。本来是十万级的净化级别,一测试0.5的,结果却达到了1K的级别了。吓坏了我。
不知道是什么原因?
回复
fujinzhou
2007年04月07日 15:33:57
11楼
静态条件下测试,如果是小粒子超标,可能是过滤器没有安装密闭。大粒子超标,可能是卫生没有做好。
回复

相关推荐