这样的水如何排呢?
mingtian31014006
2007年03月29日 09:30:03
只看楼主

各位大虾,我现做一个六层住宅,住宅的北面是地下车库(离住宅外墙2M左右),请教下卫生间与厨房排水横干管如何排出(检查井中心距建筑物外墙不小于3米)?很疑惑

各位大虾,我现做一个六层住宅,住宅的北面是地下车库(离住宅外墙2M左右),请教下卫生间与厨房排水横干管如何排出(检查井中心距建筑物外墙不小于3米)?很疑惑
免费打赏
i-love-naruto
2007年03月30日 10:11:59
12楼
同意楼上
2m的空间够做检查井了,施工时就要注意了,
回复
mingtian31014006
2007年03月30日 11:36:05
13楼
但就算照各位仁兄说的,不宜不是不应,2米的距离够的话,但还有雨水呢,雨污水管还有个最小水平净距的要求啊,再加上要设雨水检查井,那距离还是很可怜哦
回复
mingtian31014006
2007年03月30日 11:46:52
14楼
这就是住宅与车库的相对位置,紫色的线为车库轮廓
回复
ynhyh
2007年03月30日 11:47:49
15楼
往南排,排水管埋深大一些
回复
ytp211
2007年03月30日 11:55:22
16楼
现在房建中可以不是3m,我同意10楼观点。
回复
mingtian31014006
2007年03月30日 12:07:11
17楼
车库上面有1.2米的敷土,可否考虑用小的那种户线检查井,规范说:“井深小于等于1.0米使,井内径可小于1.0米,这样如果采用这种检查井的话,是不是就可以把检查井设在车库上了,那样问题不就解决了
回复
胡子渣
2007年03月30日 17:19:26
18楼
我建议的是重力流还是得往北排,虽然挤了一点,也还是可以安排下去的,不然,往南排堵了那可是相当的难受的啊;既然地下车库顶有1。2米的覆土,给水管依然可以从北面的地下室顶板上面走,没问题的,这样也方便缩小管道长度,不然就有些浪费,管道要绕来绕去的,甲方要骂你的!
回复
rawotto
2007年03月30日 17:28:01
19楼



2m是外墙间距,基础肯定是没有多少空间了,但是,没有办法,只有做!
回复
yaobinwei
2007年03月30日 18:42:04
20楼
车库上面有1.2米的敷土,可否考虑用小的那种户线检查井,规范说:“井深小于等于1.0米使,井内径可小于1.0米,这样如果采用这种检查井的话,是不是就可以把检查井设在车库上了,那样问题不就解决了

ok
回复
商准
2007年03月30日 19:24:00
21楼
缩小车库不就解决问题了。
回复

相关推荐