工地传来噩耗(给予帮助者奖励)
扮猪吃老虎
2007年03月29日 08:40:35
只看楼主

一天心情都不好,工地出事了。早上接完电话,只觉得眼前发黑。  7月份设计了一个车间,27m+16m的双跨。大跨选用了轨距为25.5m的40T吊车。说实话,这么大吨位的吊车非著名结构师也是第一次设计,当时还是挺慎重的,谁知道问题却出在细节方面了。  按照工程设计标准,吊车轨距+1.5m为轴距,这1.5m两等分,每边是750mm,上柱要求不大于400mm,所以吊车距柱的距离为350mm。通常厂房设计都是这么考虑的,非著名工程师做了很多厂房设计,也没有出现什么问题。

  40T的吊车还是吨位大,样本要求吊车边距柱至少380mm,现有设计就不满足了。现场的问题是吊车只能在两个柱之间行走,跨越柱时被柱阻挡了。当然,从理论上说应该是没有问题的,因为虽然达不到样本最小80mm的要求,毕竟还有50mm的量啊。谁知道安装误差竟然有这么大!
免费打赏
yhb19820913
2007年10月22日 09:06:02
52楼
我认为还是自己亲自去工地考查以下 看看到底是什么部位相碰 同意53楼的观点
现弄清情况 不要太草率
回复
guanj2007
2007年10月23日 07:38:37
53楼
关注中,16楼的应该可行.
回复
y388707
2007年10月23日 11:58:49
54楼
仔细想想,总会有办法解决的,光急是没用的,请教一下当地的老师傅,多查阅一下有关资料.
回复
zhouyang014168
2007年10月23日 16:13:06
55楼
我不是搞钢结构的,但是我还是要支持一下楼主,你千万要挺住!
我给你几个建议:
1、在工地上待上两天,充分掌握第一手情况。注意千万不要乱下结论。
2、要和甲方、施工单位、吊车安装厂家充分协调,千万不要对着干。
3、技术补救措施的选择要把握几个原则:一是以后不会有安全隐患;二是费用可以接受;三是甲方同意。
4、抓紧总结,既然没出安全事故,又不是什么大的质量事故,应该对你的结构设计前途影响不大,但必须引以为戒。
回复
王伟123
2007年10月24日 14:06:34
56楼
钢结构新手.帮不了什么忙.只能帮你顶顶.望别人解答一下.
其实你也是大意了
回复
lsycyx
2007年10月28日 20:10:42
57楼
也遇到过类似问题,不知如何解决!
回复
lsycyx
2007年10月28日 20:11:22
58楼
钢结构新手.帮不了什么忙.只能帮你顶顶.望别人解答一下.
其实你也是大意了 ,遇到过类似问题,不知如何解决
回复
zhu_hy1234
2007年11月06日 17:44:56
59楼
只能顶一下,有了前车之见,希望楼主一切顺利,
回复
mbz000
2007年11月08日 15:52:06
60楼


不管是谁的责任,总是要解决问题,待问题解决后再定责任;往往先是考虑互相推脱责任而把最重要的解决问题的方案放在一边,本末倒置!出现问题就要先解决问题问题解决了为主。
回复
hrzgy
2007年11月15日 16:27:59
61楼
事情解决了吗?我不做钢结构,只能祝你好运了。
回复

相关推荐

APP内打开