一天心情都不好,工地出事了。早上接完电话,只觉得眼前发黑。 7月份设计了一个车间,27m+16m的双跨。大跨选用了轨距为25.5m的40T吊车。说实话,这么大吨位的吊车非著名结构师也是第一次设计,当时还是挺慎重的,谁知道问题却出在细节方面了。 按照工程设计标准,吊车轨距+1.5m为轴距,这1.5m两等分,每边是750mm,上柱要求不大于400mm,所以吊车距柱的距离为350mm。通常厂房设计都是这么考虑的,非著名工程师做了很多厂房设计,也没有出现什么问题。
40T的吊车还是吨位大,样本要求吊车边距柱至少380mm,现有设计就不满足了。现场的问题是吊车只能在两个柱之间行走,跨越柱时被柱阻挡了。当然,从理论上说应该是没有问题的,因为虽然达不到样本最小80mm的要求,毕竟还有50mm的量啊。谁知道安装误差竟然有这么大!