如果高层建筑的地下室楼梯间和前室都不满足自然排烟条件,但是地上部分只有前室不满足自然排烟,那么怎么做加压送风呢?要不要单独给地下室的楼梯间单独送风?那送风量按什么送风方式考虑呢?还有如果高层建筑的地下室楼梯间和前室都不满足自然排烟条件,但是地上部分1~3层前室和楼梯间都满足自然排烟,3层以上部分只有前室不满足自然排烟的话,怎么做正压送风呢?风量按什么送风方式考虑?求教!
如果高层建筑的地下室楼梯间和前室都不满足自然排烟条件,但是地上部分只有前室不满足自然排烟,那么怎么做加压送风呢?要不要单独给地下室的楼梯间单独送风?那送风量按什么送风方式考虑呢?
还有如果高层建筑的地下室楼梯间和前室都不满足自然排烟条件,但是地上部分1~3层前室和楼梯间都满足自然排烟,3层以上部分只有前室不满足自然排烟的话,怎么做正压送风呢?风量按什么送风方式考虑?求教!
2楼
地下室防烟楼梯间单独正压送风;送风量参http://co.163.com/forum/content/358_639511_1.htm
回复
3楼
如果地下室不是合用前室,可以仅对地下室防烟楼梯间送风(一个系统)。三层以上前室机械加压送风(另一个系统);也可以地下室防烟楼梯间单独送,前室再一个系统
如果地下室是合用前室,可以对防烟楼梯间设一个系统送风,对地下室及三层以上合用前室设一个系统
回复
4楼
按高规8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不小于2.00m2。
是否可以采用自然排烟???
回复