天正给排水7.5自喷水力计算的问题.
reeed
reeed Lv.2
2007年03月28日 20:46:50
只看楼主

今天装了新版的7.5,刚好做一个喷淋的水力计算,发现新版的计算果然是有点改进,可以单独修改各个喷头特性系数K.但是我在计算的时候,对特性系数进行修改后,进行复算,计算结果又变成默认值,这是不是计算上的BUG.不知道有没有别的朋友遇见这样的问题!!!!

今天装了新版的7.5,刚好做一个喷淋的水力计算,发现新版的计算果然是有点改进,可以单独修改各个喷头特性系数K.但是我在计算的时候,对特性系数进行修改后,进行复算,计算结果又变成默认值,这是不是计算上的BUG.不知道有没有别的朋友遇见这样的问题!!!!
免费打赏
请勿飞扬
2007年03月29日 09:42:51
2楼
是这样的。

不能在对话框中修改,必须在图中双击喷头修改K
回复
zengjm
2007年04月05日 10:14:04
3楼
飞扬,为什么我点“喷淋管径”,会出现这个?
回复
zengjm
2007年04月05日 10:47:37
4楼
老是提示有回路,是不是不能复制的?
回复
请勿飞扬
2007年04月05日 12:03:42
5楼


如果有回路, 系统会立刻虚显那段回路,你可以检查一下。

如果执行崩溃, 建议你把图发给我研究一下
回复
netkiller
2007年04月26日 16:47:15
6楼
为什么天正计算喷淋时到最后结果都是非常大,显然极不规范
回复
请勿飞扬
2007年04月27日 09:06:58
7楼


由于【喷淋管径】是初算,基本上都需要用户再进行调整。如果某些管的管径不合适,会导致损失很大影响最后结果。

天正软件是辅助设计, 不能代替您设计。
回复