一台日本三菱4色印刷机附属冷冻设备,冷媒是R12,高压27低压6回气温度手感热.出现的故障是高压保护,想问一下,正常的压力应该是多少.压力是不是正常.该设备用了8年一直正常,该故障是最近才出现的.没有负荷的情况下可以系统可以正常运行,但有负荷就压力保护.请大家帮我分析是什么原因!
一台日本三菱4色印刷机附属冷冻设备,冷媒是R12,高压27低压6回气温度手感热.出现的故障是高压保护,想问一下,正常的压力应该是多少.压力是不是正常.该设备用了8年一直正常,该故障是最近才出现的.没有负荷的情况下可以系统可以正常运行,但有负荷就压力保护.请大家帮我分析是什么原因!
2楼
都用了8年了,应该是冷凝器散热条件恶化导致的,先把冷凝器清洗一下再说吧。
没有负荷时,蒸发压力低,冷凝压力也升不到报警压力;
有负荷时,蒸发压力高,冷凝压力也随之升到报警压力了。
回复
3楼
冷凝器外表刚清洗过,由于是昨天夜里发现的这个故障,没法正常维修,我试调高了压力保护生产了一夜很正常,我怀疑是不是,压力保护器出问题了!还是冷凝器里积油了?
回复
4楼
低压6KG压力,相应温度约为27度,高压27KG,压差21。R12制冷剂,最大允许压差不得超过12,现在都21了,看得有点吓人!
检查冷凝问题,不会是氟量超过量吧,如果压缩机旁通只会排温高啊,高压堵了,还是压力显示有问题?
回复
5楼
建议还是如荣昌老师所说的,先把压力测准点吧……
回复
6楼
低压到底多少合适,应据使用环境的温度确定蒸发温度,再据蒸发温度查得蒸发压力,即为低压。
如果压力测得准确,个人认为:
1、使用了8年,一直很正常,估计不是制冷剂流量过大,可能是漏氟吧。
2、冷凝器积油。不过,不会压力突然升高。
回复
7楼
应该是R22系统!
如果是R12的话,这个系统早就崩溃了!
应该是冷凝器过脏导致的!报警后调压力开关可运行,一般可判定压力开关是具有控制能力的!
回复
8楼
系统是R12的系统,谢谢大家的意见.这两天查过了,故障也解决了,是有一台冷凝风扇出了问题,导致冷凝出现问题.高压升高,
回复
9楼
听荣昌老师说,压差不能太大?为什么呢?我们一般都知道螺杆机压差不能太小的,也不知道楼主是什么机组啊。
回复
10楼
“一台冷凝风扇出了问题,导致冷凝出现问题.高压升高”。与容昌制冷所讲“检查冷凝器问题”是相应的。冷凝压力高,首先应该检查冷凝器系统,三天时间才检查出问题,说明检查不够仔细。
回复
11楼
R12系统中,高压表压达到27KG,对于能够冷凝温度在90度左右,排气温度将会更高!
压缩机真好!
回复