消防系统调试
dahui99
dahui99 Lv.3
2007年03月28日 16:15:53
只看楼主

1、消火栓系统调试费用如何计取? 2、消火栓按钮配电线路,需要调试吗?3、干粉灭火器需要调试吗?4、消防系统调试安装问题。例如:自动报警系统装置调试:[7-195],128点以下。水灭火系统控制装置调试:[7-200],200点以下请问这里的“点”指的是什么?

1、消火栓系统调试费用如何计取?

2、消火栓按钮配电线路,需要调试吗?

3、干粉灭火器需要调试吗?

4、消防系统调试安装问题。
例如:自动报警系统装置调试:[7-195],128点以下。
水灭火系统控制装置调试:[7-200],200点以下
请问这里的“点”指的是什么?
免费打赏
a13920120500
2007年03月28日 16:31:14
2楼
本版及电气版均有成熟的讨论,建议搜索查询.
回复
ha493272281
2007年03月30日 16:15:02
3楼
自动报警系统装置调试:[7-195],128点以下,这里的“点”指的是消防报警系统设备的个数.其中包括消火栓按钮的个数,属自动报警系统装置调试范畴.
回复
hdh6709
2007年03月31日 13:56:32
4楼
我的理解是指报警的点数,感应探头和手报的点数!!!
回复
xx_416
2007年04月01日 16:16:04
5楼

好像不需要调试吧?
回复
lwxlyc
2007年04月03日 16:11:26
6楼
报警点是指报警控制器所带的的有地址编码的报警器件(探测器、报警按钮、模块)的数量。如果一个模块带数个探测器,则只能计算一点
回复