不明白怎么平衡,还有《陆》上讲:风管设计时候各并联环路之间的压力损失的差值应保持在不小于15%的范围内。-----能否对此做详细解释呢。最好附图啊谢谢
不明白怎么平衡,还有《陆》上讲:风管设计时候各并联环路之间的压力损失的差值应保持在不小于15%的范围内。-----能否对此做详细解释呢。最好附图啊谢谢
2楼
这个不好理解么?
吓唬我们
回复
3楼
为了保证你设计预期的风量,各并联支管的阻力必须保持平衡。一般通风空调阻力差不要超过15%
若A支管阻力PA,B支管阻力PB,则要求(PA-PB)/PA<15%
如果不满足这个要求,则调整支管阻力,可以通过改变管径、阀门调节等手段实现
回复
4楼
并联?我理解应是丫形或者说是树状结构吧,
调节应是从最远端附近的支路开始,
风量设计的比值固定,
由于风管尺寸已定,
调节阀开到一定的开度固定,
这临近的两个支路阻力系数比值也会固定,
风量比值也会相应固定,
调节这个阀门开度的目的,
就是让实际的风量比值——逐渐等于设计的比值!
其他管路以此类推,但须由远而近,直到总管……!
回复
5楼
图中A1与A2为并联管道,两管阻力|P(A1)-P(A2)|/P(A1)<15%
B-C-4(B-C-5,B-C-3)与B-A-1(B-A-2)为并联管道,
C4和C3也是并联管道
还是找本工业通风或流供热工程看一下,上的说明比较详细。
回复
6楼
谢谢谢谢
回复