转换层KZL上部剪力墙插筋的锚固长度是多少(1.5lae)?图集上67页标出的U形箍是个什么东东?拉筋是否可以挂成田字形,如果按梅花形,满足不了竖向《200的要求?在没有非加密区的情况下,拉筋的间距是否为隔一拉一???KZZ收头“能通则通”是否理解为:与墙AZ重叠部分柱筋升一层,代替AZ钢筋,然后在下一层重新插筋(如25变16)?KZL中间支座左右两边负筋不同,不通钢筋的锚固构造(是否也要伸入柱下lae)???边柱收头是否以弯矩大小来判定,比如KZZ外面还有一个KZ,是否也按边柱考虑???
转换层KZL上部剪力墙插筋的锚固长度是多少(1.5lae)?图集上67页标出的U形箍是个什么东东?拉筋是否可以挂成田字形,如果按梅花形,满足不了竖向《200的要求?在没有非加密区的情况下,拉筋的间距是否为隔一拉一???KZZ收头“能通则通”是否理解为:与墙AZ重叠部分柱筋升一层,代替AZ钢筋,然后在下一层重新插筋(如25变16)?KZL中间支座左右两边负筋不同,不通钢筋的锚固构造(是否也要伸入柱下lae)???边柱收头是否以弯矩大小来判定,比如KZZ外面还有一个KZ,是否也按边柱考虑???
以上问题欢迎大家讨论并给出答案,万分感谢!!!
2楼
转换层KZL上部剪力墙插筋的锚固长度是多少(1.5lae)?图集上67页标出的U形箍是个什么东东?
这是一个问题,U形筋即为剪力墙插筋,不但要到底,且还要套住梁底筋。
拉筋是否可以挂成田字形,如果按梅花形,满足不了竖向《200的要求?
这个小于等于200是能满足的,只是上下相邻拉筋在排头时就把它错开0.5个间距就行了。
KZZ收头“能通则通”是否理解为:与墙AZ重叠部分柱筋升一层,代替AZ钢筋,然后在下一层重新插筋(如25变16)?
在AZ的范围内,如果KZZ的筋刚好在其中,那就通吧。如果规格不同,与设计商量调整了。
KZL中间支座左右两边负筋不同,不通钢筋的锚固构造(是否也要伸入柱下lae)???
见54页的第8注。
边柱收头是否以弯矩大小来判定,比如KZZ外面还有一个KZ,是否也按边柱考虑???
即为边柱,还有另一边柱?
回复
3楼
多谢版主的热心!拉筋的竖向间距肯定满足不了,如图
回复
4楼
呵呵,构造纵筋是小于等于200,拉筋的纵向距离自然就能满足了。当然斜距是大于200的,但规范讲的是纵向距离。
回复