10kv高压电缆两端全部接地是否可以?
huchunpei
huchunpei Lv.2
2007年03月27日 22:05:57
只看楼主

10kv高压电缆两端全部接地是否可以?我单位有一条10kv高压电缆两端接地,当拆下一端接地时接地线对地打火警测量有7v电压,这是怎么回事?接地线是否过零序互感器?谢谢!

10kv高压电缆两端全部接地是否可以?
我单位有一条10kv高压电缆两端接地,当拆下一端接地时接地线对地打火警测量有7v电压,这是怎么回事?
接地线是否过零序互感器?
谢谢!
免费打赏
wutaixiong
2007年03月28日 14:53:01
2楼
10KV三芯、四芯、五芯、六芯高压电缆一般都是两端接地。
单芯电缆一端接地,另一端不接地或者采取保护性接地。
单芯电缆在通电运行时,在屏蔽层会形成感应电压,如果两端的屏蔽同时接地,在屏蔽层与大地之间形成回路,会产生感应电流,这样电缆屏蔽层会发热,损耗大量的电能 ,影响线路的正常运行,为了避免这种现象的发生,通常采用一端接地的方式,当线路很长时还可以采用中点接地和交叉互联等方式。