10kv高压电缆两端全部接地是否可以?
huchunpei
Lv.2
2007年03月27日 22:05:57
来自于
输变电工程
+
关注
取消关注
只看楼主
10kv高压电缆两端全部接地是否可以?我单位有一条10kv高压电缆两端接地,当拆下一端接地时接地线对地打火警测量有7v电压,这是怎么回事?接地线是否过零序互感器?谢谢!
10kv高压电缆两端全部接地是否可以?
我单位有一条10kv高压电缆两端接地,当拆下一端接地时接地线对地打火警测量有7v电压,这是怎么回事?
接地线是否过零序互感器?
谢谢!
免费打赏
wutaixiong
2007年03月28日 14:53:01
2楼
10KV三芯、四芯、五芯、六芯高压电缆一般都是两端接地。
单芯电缆一端接地,另一端不接地或者采取保护性接地。
单芯电缆在通电运行时,在屏蔽层会形成感应电压,如果两端的屏蔽同时接地,在屏蔽层与大地之间形成回路,会产生感应电流,这样电缆屏蔽层会发热,损耗大量的电能 ,影响线路的正常运行,为了避免这种现象的发生,通常采用一端接地的方式,当线路很长时还可以采用中点接地和交叉互联等方式。
回复
相关推荐
电气各种计算、元件介绍,太实用了!
电气工程
数智场馆新概念!
电气工程
一文看懂母线槽的不同类型
电气工程
防爆电气设备选型及常见隐患识别
电气工程
AI智算中心为什么这么耗电、消水
电气工程
气体灭火储瓶应该多久检测一次?
电气工程
电缆压降的原因分析及计算方法详解
电气工程
你不一定知道的公共厕所电气设计原则
电气工程
照明平面图布线:是难题还是小菜一碟?
电气工程
清水混凝土机电系统的呈现
电气工程
倒闸操作“两票三制”“五级五控”“操作五制”要点
电气工程
过流保护一段,二段,三段保护分别代表什么?
电气工程
配电箱与桥架连接处的两种做法!
电气工程
管道支架制作与安装的质量问题及对策
电气工程
电气工程安装可视化通用技术交底卡
电气工程
止回阀与倒流防止器有什么区别?
电气工程
什么是干接点?什么是湿接点?
电气工程
线管预埋、钢筋砼暗敷标准化实施图集
电气工程
为什么功率因数不是越高越好,而是0.9左右最好?
电气工程
家用电器烧了,谁的责任
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开