一、概述 真空断路器开合电容器组的大量试验研究表明,真空断路器开合电容器时存在弧后延时重击穿并能高频熄弧的特殊现象,即重燃现象。一旦发生重燃,会产生高幅值的重燃过电压,特别是多次重燃或多相重燃,其过电压严重威胁并联补偿装置和系统的安全。 因此,对于开合电容器组的真空断路器无重燃或低重燃率就显得尤为重要,国家相应制定有GB1984-2003《高压交流断路器》标准,有专门章节用于考核投切电容器组的断路器性能(必须不发生重燃)。根据电力电容器组投运规程规定:新投运或检修后开合电容器组的高压断路器必须做投切试验。
真空断路器开合电容器组的大量试验研究表明,真空断路器开合电容器时存在弧后延时重击穿并能高频熄弧的特殊现象,即重燃现象。针对电力运行实际情况,我公司经过几年潜心研究,设计开发了一套适合于电力系统使用的RH系列高压断路器开合电容器重燃测试仪。
二、 设备技术功能
1 设备配置高压分压器和自带专用分析软件的测试主机;
2 能满足10kV及35kV断路器投切电容器、电抗器试验要求;
3 应具备断路器投切电容器组试验的项目:
1、 电容器组分闸重燃测试;
2、 合、分闸操作过电压倍数测量;
3、 电容器组关合涌流倍数及频率测量;
4、 背对背电容器组投切试验;
4 应具备 断路器投切电抗器组试验的项目:
1、 电抗器组分闸重燃测试;
2、 合、分闸操作过电压倍数测量;
3、 背对背电抗器组投切试验;
三、技术指标
分压器参数:
10kV分压器工频耐压42kV /1min无闪络,不发热;
35kV分压器工频耐压85kV/1min无闪络,不发热;
响应频率:不低于1MHz;
相移:小于1度;
线性度:1%;
主装置参数:
AD位数:12位;
每通道采样速率:1MSPS;
采样通道数:10路。
单次记录时间不低于1000mS,可以连续测试100组以上;
环境温度:0℃~40℃ ;
相对湿度: ≤85%;
工作电源:交流单相220V±10%,频率50Hz±5%;
海拔高度:不超过1000m。