学习《公共建筑节能设计标准》(修订版)(一)
小虫v
小虫v Lv.7
2007年03月27日 17:59:35
只看楼主

作者:张芹公共建筑节能设计标准》GB50189-2005(2005年4月4日发布、2005年7月1日实施,GB50189-93同时废止)适用于新建、改建和扩建公共建筑节能设计。 在玻璃幕墙工程中如何贯沏《公共建筑节能设计标准》,提出一些看法供参考。 《公共建筑节能设计标准》将幕墙划分为非透明幕墙和透明幕墙,非透明幕墙包括石材幕墙(图1)、金属幕墙(图2)、玻璃幕墙有后置墙体部位(图3~4)、玻璃幕墙有后置保温隔热层部位(图5)等。

作者:张芹
公共建筑节能设计标准》GB50189-2005(2005年4月4日发布、2005年7月1日实施,GB50189-93同时废止)适用于新建、改建和扩建公共建筑节能设计。

在玻璃幕墙工程中如何贯沏《公共建筑节能设计标准》,提出一些看法供参考。

《公共建筑节能设计标准》将幕墙划分为非透明幕墙和透明幕墙,非透明幕墙包括石材幕墙(图1)、金属幕墙(图2)、玻璃幕墙有后置墙体部位(图3~4)、玻璃幕墙有后置保温隔热层部位(图5)等。

1174989574194.gif


1174989574278.gif

免费打赏
小虫v
2007年03月27日 18:02:17
2楼
5月24日中国幕墙网转载‘建筑装饰网’文章《外窗及玻璃幕墙设计建造必须达标》,文中称:“日前从建设部获悉,《公共建筑节能设计标准》将从7月份开始实施,这一标准对新建公共建筑的节能性能提出了明确的要求。其中公共建筑外窗开启面积不小于30%,玻璃幕墙最多只能占到墙面的70% 。”
图三
图四
回复
小虫v
2007年03月27日 18:03:58
3楼
图五
回复
小虫v
2007年03月27日 18:04:13
4楼
我看到这篇文章后,向中国幕墙网刘万奇先生提出以下意见:“《外窗及玻璃幕墙设计建造必须达标》 文中所讲‘玻璃幕墙最多只能占到墙面的70%’在GB50189-2005中无此规定,是撰写人假借报导《公共建筑节能设计标准》宣传自己的观点,会在读者引起混乱,建议中国幕墙网发表准确宣贯《公共建筑节能设计标准》文章,以利《公共建筑节能设计标准》贯彻。”《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005第2.0.1条指出:“透明幕墙为可见光可射入室内的幕墙。”条文说明第2.0.1条指出:“在本标准中,设置在常规的墙体外侧的玻璃幕墙不作为透明幕墙处理。”第4.2.4条指出:“某个立面即使采用全玻璃幕墙,扣除各层楼板以及楼板下面梁的面积(楼板和梁与幕墙之间的间隙必须放置保温隔热材料),窗墙比一般不会再超过0.7。”‘建筑装饰网’文章作者对标准没有完整的理解,将透明幕墙和用透明材料(如玻璃)作面板的幕墙(如玻璃幕墙)混个为一谈,认为玻璃幕墙就是透明幕墙。玻璃幕墙虽然是用透明材料(玻璃)作面板的幕墙,但不全部是透明幕墙,如果玻璃幕墙有后置墙体或后置保温层,可见光就不能直接射入室内,这一部分玻璃幕墙就是非透明幕墙。而透明幕墙并不要求全部用透明材料制作(百分之一百透明),它只要求面板是透明材料(如玻璃),在计算透明幕墙面积时包括玻璃之间的明框或隐框,尽管框是不透明的,但为计算方便起见,框的投影面积不再扣除。
回复
小虫v
2007年03月27日 18:05:23
5楼
玻璃幕墙采用的玻璃,虽然可以通过二次加工(镀膜、中空、中空充惰性气体)降低传热系数,但目前的技术水平尚不能达到传热系数K≤1.5 W/(m2•K)的水平,要达到传热系数K≤1.5 W/(m2•K)的水平,就要在玻璃幕墙内侧用保温隔热材料进行保温隔热处理或设置常规的墙体(达到传热系数K≤1.5 W/(m2•K)),而(墙体)保温隔热材料均为不透光材料,即在玻璃幕墙内侧放置保温隔热材料后,这一部分为非透明幕墙,它一般位于楼板(楼板梁)部位,不会影响建筑使用功能,为了达到节能目标,这一部分不小于同一朝向玻璃幕墙墙面的0.3,其余≤0.7部分采用加工玻璃或玻璃(透明幕墙),并使其传热系数达到予定值(K≤1.5~6.5 W/(m2•K))。同一朝向上玻璃幕墙的窗墙比是指未用保温隔热材料进行保温隔热处理的透明幕墙(传热系数K≤1.5 W/(m2•K))与同一朝向上外墙面积的比值,要求窗墙比≤0.7;用保温隔热材料进行保温隔热处理部分或有后置墙体的非透明幕墙(达到传热系数K≤1.5 W/(m2•K))与同一朝向上外墙面积的比值要求≥0.3。而不是说玻璃幕墙最多只能占到墙面的70% 。
回复
小虫v
2007年03月27日 18:05:40
6楼
2005年7月5日中国幕墙网转发‘中国房地产报’文章《玻璃幕墙不应做替罪羊》文中提到:‘《公共建筑节能标准》发布之后,“叫停玻璃幕墙”的消息不胫而走。’“叫停玻璃幕墙”纯属子虚乌有,是典型的假新闻。这是一部份患有“恐幕(墙)症”、“仇幕(墙)症”人的“心因性反应”。《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005明确指出:“近年来公共建筑窗墙面积比有越来越大的趋势,这是由于人们希望公共建筑更加通透明亮,建筑立面更加美观,建筑形态更为丰富。如果希望建筑立面有玻璃的质感,提倡使用非透明的玻璃幕墙,即玻璃的后面仍然是保温隔热材料和普通墙体。” “当建筑师追求通透、大面积使用透明幕墙时,要根据建筑所处的气候区和窗墙比选择玻璃(或其他透明材料),使幕墙的传热系数和玻璃的遮阳系数符合本标准。”就是说《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005发布后,玻璃幕墙原来怎样做现在还可以怎样做,现在想怎么做也可以怎么做,只是要求根据建筑所处的气候区和窗墙比选择玻璃(或其他透明材料),使幕墙的传热系数和玻璃的遮阳系数符合《公共建筑节能设计标准》的规定。
回复
小虫v
2007年03月27日 18:06:01
7楼
同一朝向上墙面面积除去非透明幕墙面积,即为透明幕墙面积(包括玻璃之间的明框或隐框,尽管框是不透明的,但为计算方便起见框的投影面积不再扣除),窗墙面积比指同一朝向上透明幕墙的面积与该朝向墙面总面积之比。

要求玻璃幕墙按《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005的规定,根据建筑所处的气候区和窗墙比选择玻璃(或其他透明材料),非透明幕墙部位采取隔热措施(透明幕墙部位根据需要采用外遮阳措施),使幕墙(透明幕墙和非透明幕墙)的传热系数和玻璃的遮阳系数符合《公共建筑节能设计标准》的规定,而这些要求是完全可以做到或经过努力可以做到的。
未完待继......
回复
heluge
2007年10月31日 16:36:11
8楼
谢谢!
回复
baobei020509
2007年12月03日 16:19:33
9楼
请问各位大虾,节能达到50%,石材幕墙的保温做法怎样的?
回复

相关推荐

APP内打开