滑阀跟滑块是不是要连在一起才能调节内容积比的?
leofengzhigu
Lv.4
2012年09月14日 11:18:37
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
同上!
同上!
免费打赏
leofengzhigu
2012年09月14日 11:25:13
2楼
也就是满负荷时才能调节内容积比,希望有高人解答!
回复
leofengzhigu
2012年09月17日 11:25:01
3楼
自己顶上去
回复
meiwan0228
2012年09月19日 17:53:42
4楼
个人见解:不需要连在一起,这两个是独立机构,一个调节VI,一个调节排气量,
两者之间的距离大小是回气用的(即用来调节排气量,进而调节制冷量)。两者之间的距离与气体压缩机比(VI)并无直接关系