门刚的拄脚设为铰接,一般计算的轴力不大,剪力也就30kN左右,假设独立基础的埋深为-1.5m,由剪力产生的弯矩就很大,一般的基础大小(1.5m X 2.0m)根本不够,如果不考虑剪力的话,基础面积就不大,大家设计时考不考虑剪力产生的弯矩?对于抗风柱,轴力几乎为零,而剪力一般为20kN,由剪力计算基础要,2.0mX2.5m ,看起来很离谱,基础不摇摆柱的还要大,设计出来的东东,自己都不敢接受,

门刚的拄脚设为铰接,一般计算的轴力不大,剪力也就30kN左右,假设独立基础的埋深为-1.5m,由剪力产生的弯矩就很大,一般的基础大小(1.5m X 2.0m)根本不够,如果不考虑剪力的话,基础面积就不大,大家设计时考不考虑剪力产生的弯矩?

对于抗风柱,轴力几乎为零,而剪力一般为20kN,由剪力计算基础要,2.0mX2.5m ,看起来很离谱,基础不摇摆柱的还要大,