开式与闭式电机离心机的样本参数疑问?是否涉嫌作假?
yklts
yklts Lv.8
2007年03月26日 14:53:41
来自于中央空调
只看楼主

最近刚完成对离心机的选型,在对四大厂家的样本进行比较发现发现一个奇怪的事情: 就是若按样本上的冷却水流量及要求的5度冷却水温差计算其冷凝热量,却发现其数值要大于蒸发热量(即额定制冷量,也可按样本上的冷冻水流量及要求的5度冷冻水温差计算)与压机的输入功(换算成热量)之和,即:蒸发热+输入功<冷凝热 这种现象在四大品牌中都存在,有的相差还很大.但相对来说,采用闭式电机的约克的参数还是比较相符的,可以理解为换算时的计算误差(因计算时,对于水的比热我取了定值为4.19,而不同温度下的比热应该是不同的).

最近刚完成对离心机的选型,在对四大厂家的样本进行比较发现发现一个奇怪的事情:
就是若按样本上的冷却水流量及要求的5度冷却水温差计算其冷凝热量,却发现其数值要大于蒸发热量(即额定制冷量,也可按样本上的冷冻水流量及要求的5度冷冻水温差计算)与压机的输入功(换算成热量)之和,即:蒸发热+输入功<冷凝热
这种现象在四大品牌中都存在,有的相差还很大.但相对来说,采用闭式电机的约克的参数还是比较相符的,可以理解为换算时的计算误差(因计算时,对于水的比热我取了定值为4.19,而不同温度下的比热应该是不同的).
出现以上的问题,不由地会对基本的制冷原理产生怀疑,但科学毕竟是科学,来不得半点虚假的,那少了的热量又到哪去了呢?
依本人分析,会不会是厂家在样本上的参数作了假?既将输入功率人为地改小,以换取样本的高能效比?这可是国人惯用的手法.只可惜老美来了中国后也入乡随俗了?
yklts
2007年03月26日 15:02:31
2楼
还有一种可能是:难道这是开式与闭式电机的区别所在吗?
就像坛子里大家讨论地很多的关于开式及闭式的优劣所在?闭式的效率要低?
大家来讨论一下噢!!