学生宿舍楼用电
xnzxzhw
xnzxzhw Lv.3
2012年09月13日 22:58:38
只看楼主

我单位有一幢学生宿舍楼,今年新安装100台二匹单相空调,铭牌上标电流6.7安,请问师傅,我要用多大的四芯yjv22电缆,·请帮算一下,谢谢

我单位有一幢学生宿舍楼,今年新安装100台二匹单相空调,铭牌上标电流6.7安,请问师傅,我要用多大的四芯yjv22电缆,·请帮算一下,谢谢
lingxuct
2012年09月14日 13:22:37
2楼
6.7A的进线电流基本不错,100台同时用但负荷率(不会同时开机在大功率制冷),且这些是220V的,按我的经验计算一下:

6.7X99/3+6.7=227.8A(需要三相分匀),如果计算总电源的电流,可以乘一个需要系数,这个是“学生宿舍楼”,最严重的情况是“同时放学,同时开空调”,先开与晚开差10分钟吧?这样,同时系数为1,需要系数取0.9吧,总线电流有205A。

“要用多大的四芯yjv22电缆”?用YJV22-0.6/1 3X70+2X35吧。
回复
xnzxzhw
2012年09月14日 23:25:21
3楼
70平的电缆够用吗?
回复
lingxuct
2012年09月15日 14:23:09
4楼
你去查一下吧。YJV70平方的安全载流量是多少。
回复

相关推荐

APP内打开