板中钢筋允许焊接吗?
hy-863
hy-863 Lv.2
2007年03月26日 13:38:02
来自于建筑施工
只看楼主

理论上讲应该允许.但没接触过?

理论上讲应该允许.但没接触过?
免费打赏
xuchao0213
2007年03月27日 20:45:42
12楼
除高抗震设防烈度的重要构件外,没有明令完全禁止的非连接部位,
只要保证连接质量和控制连接百分率,在任何位置都可以钢筋连接。
但应尽可能避开节点区、箍筋加密区、应力
(弯矩)较大区等等。
回复
daixin3221
2007年03月27日 21:23:45
13楼
板钢筋一般都细,焊接费用高于搭接 还是采用搭接为好 省时 经济
回复
liteng_81
2007年03月27日 21:37:38
14楼
兄弟;看看着个就明白可不可以了.
回复
wxmxhy1978
2007年03月28日 20:11:47
15楼
一般十二以上的钢筋采用焊接,十二以下的采用绑扎
回复
扮猪吃老虎
2007年03月28日 22:59:04
16楼
一般十以上的钢筋采用焊接,十以下的采用绑扎
回复
扮猪吃老虎
2007年03月28日 23:11:27
17楼
板中钢筋一般都是10个以下的,也就不允许焊接了!

再说,对于现场的工人操作,他们更喜欢搭接绑扎的了!
回复
shoallee
2007年03月29日 13:39:29
18楼
焊接也可以,担实际中为施工方便都用搭接
回复
glian.c
2007年03月29日 21:04:37
19楼
由于操作空间的局限。。焊接质量不会很好保证,因此施工中不会用的。。


回复
huangwenbin32
2007年03月29日 22:23:39
20楼
没有见过板中的钢筋采用焊接的,不过理论上只要保证强度,应该没问题。
回复
aaqq1000
2007年03月30日 11:21:55
21楼
看看焊接规范,焊接对钢筋直径是有要求的。小直径不宜焊接。
回复

相关推荐

APP内打开