现在本人正在做一12层商住楼消火栓系统的施工,在做屋顶水箱出水管时(由于图纸没标清楚管道规格大小),甲放坚持要求按环管一样的大小做,而我方认为可按DN100做,现在出现了争执。请问各位高),此屋顶水箱出水管(如图所示)可做成DN100的吗?有依据最好了!谢谢!!

现在本人正在做一12层商住楼消火栓系统的施工,在做屋顶水箱出水管时(由于图纸没标清楚管道规格大小),甲放坚持要求按环管一样的大小做,而我方认为可按DN100做,现在出现了争执。请问各位高),此屋顶水箱出水管(如图所示)可做成DN100的吗?有依据最好了!谢谢!!

1174885743578.jpg

免费打赏
jianyh
2007年03月26日 13:51:58
2楼
按图上画的,一定要做成DN150的,

就是不清楚,立管是100的,环管用150是不是大了?
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月26日 14:48:16
3楼
可以用DN100的,没必要是DN150的!!
因为水箱是供用火灾初期的用水量,水量很小,DN100可以满足的!!!!
回复
suwanli123
2007年03月26日 17:21:16
4楼
是啊! 我方也是认为可以用DN100的,以前的大多数工程也是做的DN100的,但是就是找到依据,甲方就用这个卡我们啊!郁闷!!~ 关键是管道改大了阀门也要相应的改大!!
回复
suwanli123
2007年03月26日 17:29:19
5楼



有依据吗?谢谢