请教各位前辈:今天收到审图中心施工图审查意见,其他图没有问题,但是提出一条“隔离开关只有壳架电流无整定电流”的审查意见,第一次遇到这样的问题,系统图中选用隔离开关为INT125,3P/40A,前级整定为32A,问了同事都说没有遇到过,盼各位前辈帮忙解答一下,拜谢
请教各位前辈:今天收到审图中心施工图审查意见,其他图没有问题,但是提出一条“隔离开关只有壳架电流无整定电流”的审查意见,第一次遇到这样的问题,系统图中选用隔离开关为INT125,3P/40A,前级整定为32A,问了同事都说没有遇到过,盼各位前辈帮忙解答一下,拜谢