贵站下载的水电站钢筋图中,发现T型梁的箍筋是沿截面轮廓布置的,而不是常用的两根矩形箍筋形式,不知T型梁的箍筋内折角是否可以大于90度,像图上那样布置是否正确。
贵站下载的水电站钢筋图中,发现T型梁的箍筋是沿截面轮廓布置的,而不是常用的两根矩形箍筋形式,不知T型梁的箍筋内折角是否可以大于90度,像图上那样布置是否正确。
<本贴已被 作者 于 2004年06月03日 13时41分45秒 编辑过>本贴已被>
2楼
我一般是用两根矩形箍,箍筋内折对结构不利
回复
3楼
感谢你们看出问题,当时忙于上传电站文件,没有认真校对!后来正式出图时已经改正了,希望各位继续支持本站
回复
4楼
水工机构设计规范上明确要求不能采用那种箍筋也就是箍筋不能外弯。
回复
5楼
原来如此,感谢各位的答复,我是一名参加工作不久的设计人员,以后还希望大家多多帮助
回复