悬赏花红100分!新建基础建在旧有基础上如何处理?
lql9706100
lql9706100 Lv.5
2007年03月26日 12:37:14
来自于地基基础
只看楼主

我设计一个门式钢结构厂房,内设5吨双粱桥式起重机2台,独立基础。厂房建在两个厂房之间,由于工艺要求,新建库房的轴线必须与原有的厂房轴线一致。并且新建厂房距旧有厂房的间距也不能够改动,这样新建的基础就必须建在旧有基础之上!!现地勘资料显示持力层地基承载力为150Kpa,我经过计算,旧有厂房传到基础上的力标准值(包括基础上土层自重)为1262KN,旧有基础设计标高-1.85米。新建厂房传到新建基础上的力标准值(包括基础上土层自重)为567KN,基础大小及平面布置图见我上传的图纸,其中虚线基础为旧有基础!!请高手告诉我新旧基础的处理办法!!悬赏花红100分!!!急!!!急!!!急!!!急!!!急!!!急!!!急!!!

e364a1ead0f3ff9a9d21.rar
0 B
立即下载
免费打赏
yue1980
2007年06月06日 11:29:10
12楼
可以在旧承台两边做新的承台,然后设计一根梁放在两新建承台上面,再通过梁上柱来设计梁
回复
dianbiao
2007年06月06日 14:46:46
13楼
可以用灌浆法提高承载力,满足承载力要求,独立基础上植筋连接柱脚,荷载大小及偏心问题都可以解决,独基配筋如果不足,可用锚杆处理
回复
ritch
2007年06月09日 00:13:01
14楼
原基础凿毛露出原钢筋,与新钢筋点焊连接,再浇新基础