《建筑设计防火规范》8。4。2条第三条规定的理解
xuyan1
xuyan1 Lv.2
2007年03月26日 11:34:56
只看楼主

大家对《建筑设计防火规范》8。4。2条第三条规定怎么理解? 3。 室内消防竖管直径不应小于DN100。我的理解是只针对仓库和厂房的?大家怎么理解? 我画了个小二层门点,消防审图让把管径全设计成DN100,甲方不愿意,我自己理解也不用DN100,郁闷

大家对《建筑设计防火规范》8。4。2条第三条规定怎么理解? 3。 室内消防竖管直径不应小于DN100。我的理解是只针对仓库和厂房的?大家怎么理解? 我画了个小二层门点,消防审图让把管径全设计成DN100,甲方不愿意,我自己理解也不用DN100,郁闷
免费打赏
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月26日 14:55:02
2楼
最好是设计成DN100的
回复
yanglan
2007年03月26日 20:29:13
3楼
DN100吧,规范写的很清楚了,那你为什么理解成厂房或仓库?
再说,审图也提出了这个问题。
最好还是改一下,
回复
f_jg2003
2007年03月27日 19:13:27
4楼
规范感觉说的不够明确,确实感觉有些火灾危险性小而且体积又不大的建筑把立管做成DN100还是很难受的。
回复
y100888
2007年03月27日 22:11:02
5楼


你的感觉是正确的!!!!
这几天,我参加消防培训,讲课的规范组副组长,天津消防所的。我也问这个问题,他的回答是DN100主要针对仓库和厂房,规范不太严谨,规范修订时会改过来。掌握尺度是还是以计算为主,较为严重的地方可设为DN100,另外规范组正在编写消火栓规范,消火栓规范要从建筑设计防火规范中分离出来,象喷规那样!!!!
回复
swordmanl
2007年03月28日 09:35:52
6楼
楼上你参加的什么培训啊?我也要报名。最好让大家都去学习学习。省的审图的和消防局找茬阿
回复

相关推荐

APP内打开