最近一直困扰我的接地问题
louliguo
louliguo Lv.3
2012年09月13日 15:46:03
来自于防雷减灾
只看楼主

1、采用铜接地材料和铁接地材料的计算公式一样吗?有没有采用铜接地材料的公式。2、离子接地棒也就是离子接地极是不是和钢管计算接地电阻也不一样。3、如果使用降阻剂或者接地模块,计算接地电阻该怎样计算。4、采用深井式垂直接地极,上层土壤和下层土壤电阻率肯定不一样,不知道如何计算深井接地电阻。5、网上找了好几个版本的计算接地电阻公式。接地电阻计算到底有没有一个比较专业的规范标准。

2012年09月18日 15:50:52
2楼
这里有个电力行业标准 《交流电气装置的接地_DL_T_621-1997》供你参考



在一般土壤里,采用铜或铁意义不大,深度深浅意义也不大,金属、模块、降阻剂意义也不大。
只有在土壤电阻率大的场所,用铜、埋大量的模块、降阻剂才有效果。深度打过岩石层才有效果。

[ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2012-9-18 15:57 编辑 ]
回复
ssqqugamd
2012年10月01日 18:59:41
3楼
接地电阻的计算,铜、铁材料的影响很微小可以不计:如果土壤电阻率很高(河卵石、砂等等)可以换土,如果还达不到要求可以在接地极周围填‘工业食盐,和换土同时进行;如果迂到土层电阻率不同应取电阻率高的计算。
接地电阻的计算结果误差比其它电气计算都是比较大。关健问题就是设计现场的土壤电阻率的确定。很多情况都是施工后用测验最后确定。关于离子接地极是个新东西能改善土壤电阻率是多少按厂家说明代入公式计算,最终还得接地摇表说了算。
回复
leao1225
2012年10月03日 21:45:28
4楼
检测时泼一盆盐水就过了
回复
dianqipanli
2012年10月04日 04:36:13
5楼

那不是造假吗?
回复