一个检修箱里面,放2个100A的断路器,考虑2个焊机。常用的我看还是2相的焊机,用2极断路器怎么样?这个检修箱的进线该选多大的?按200A负荷选YJV3×70+1×35的?
一个检修箱里面,放2个100A的断路器,考虑2个焊机。常用的我看还是2相的焊机,用2极断路器怎么样?
这个检修箱的进线该选多大的?按200A负荷选YJV3×70+1×35的?
2楼
用3P的断路器,2P的断路器只能用在单相220V线路上,不能用在单相380V的线路上。
回复
3楼
你多大的焊机呀,弄这么大个开关
380V电焊机 I=1000S/U=1000S/380=2.63*S(额定电流)
220V电焊机 I=1000s/U=1000S/220=4.55*S(额定电流)
[
本帖最后由 huiyi2012 于 2012-9-13 23:03 编辑 ]
回复
4楼
支持2楼!用3P断路器,如果只是接焊机,建议用塑壳,不要装微断。
箱内应设总开关吧?那怕装一只刀熔也好。
至于焊机的容量问题,必须搞清楚是什么焊机。普通手工焊,单相交流380V的装63A漏电开关,手工焊新型逆变焊机装30A漏电开关,都用3P就可以,如果有“氩弧焊”,有的厂生产的焊机可能需要4P(30A)漏电开关。
自动焊也有大有小,小的用160A,大的我用250A。
回复
5楼
谢谢!就是普通常用的BX-500交流氩弧焊。非得装总开关吗?我准备在动力箱里放2个100A塑壳断路器,提供给两个焊机。70米的话,进线用多大的合适?我现在纠结25的还是35的YJV。电工说他们平时接这样的焊机一般都是用6平方的电缆,我就疑惑100A的断路器咋保护6平方的电缆呢?
还有每个动力箱非得要总开关吗?
感谢指导!
[
本帖最后由 xinshiji168 于 2012-9-14 14:03 编辑 ]
回复
6楼
BX-500老掉牙的交流焊机,单相380V且效率很低(电流大),接二台和接3台是一样的(有一相线需要二台的电流!
这种焊机电源侧电流需要考虑45A,可用DZ15LE-63/391 45A的漏电开关,总开关装一只HR5-100刀熔开关,70米距离,如果就是变压器的话(电压保证),用25平方YJV电缆就可以了。
回复
7楼
我看这种焊机在我们单位非常常见啊,名牌上写的电源最大电流100A,只需要考虑45A吗?70米不是变压器。我另一个帖子里面有涉及到电源的情况,您也有回复我,那个贴子里我说变压器所在的配电室在离我这个配电室400米的地方,我准备用185的电缆拿到300A的电流。我这个配电室的配电柜代号1DP吧,这个1DP离装有100A断路器的检修箱70米。YJV 3×25 载流量按120A来计算?
回复
8楼
185电缆400米送到配电室,只能输300A以下电流的负荷,这时,在配电室的电压可能在375V左右(没计算过,凭经验说的),下面再用25电缆70米给二台电焊机,没问题。
如果说有问题,还是在上面(185电缆400米的问题)。
回复
9楼
明白了,多谢!!