高压钠灯功率因数?
xxly
xxly Lv.3
2007年03月25日 08:48:38
只看楼主

请问大家在路灯负荷计算时,高压钠灯的功率因数取多少?

请问大家在路灯负荷计算时,高压钠灯的功率因数取多少?
zyzylz
2007年03月25日 09:07:15
2楼
我们的做法,不管多大都要自带电容补偿,使得功率因数达到0.9以上,
回复
a3878196
2007年03月26日 22:21:57
3楼
1只250w为例,慢启动时间在40-50s,快启动时间5-15s之间.启动电流大了或等了3.6A正常运行电流大于或等于3A,不加电容器功率因数,功率因数=250w\220*3=0.38
回复
睡梦萝卜
2007年03月28日 22:11:35
4楼
一般在0.4-0.5之间,不过都要和灯具成套配置电容补偿器,一般在0.85以上就可以满足要求了!
回复
ccbczq
2007年06月10日 00:01:08
5楼
不配电容是0.4,0.5吧
回复
nanhu006
2007年06月11日 16:30:31
6楼
那现在用电子触发器启动的的高压钠灯功率因数也是这么低吗?
回复
jk_duan888
2007年06月13日 22:46:02
7楼
标准要求补偿至0.85以上。
回复
cheese98418
2008年10月17日 09:30:38
8楼
做电的,只要合规范规定就好。大于或等于0.85就可
回复
changemyself
2009年05月15日 20:30:41
9楼
也就是计算负荷时,功率因数取0.85了
回复
zcliang_007
2009年06月03日 07:49:22
10楼
4楼说的好,支持一下。
回复
allanhe1126
2009年06月05日 20:00:57
11楼
单灯一般在0.85以上就行